新建介入导管室建筑布局请给意见和合理化建议

[复制链接]
发表于 2019-7-8 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我院要在病房楼十六层新建介入导管室,现将建筑平面的截图上传,里边简单标注了些内容,重点是患者入口和ICU入口哪是否合理,请各位老师直言不讳,建言献策,非常感谢!

9f8f08fe646b0816335860aae53a796.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 08:26 | 显示全部楼层
这么看的话,ICU入口和患者入口有共用的地方,没有专门的污物通道,污物暂存和库房挨着不太合理
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 11:28 | 显示全部楼层
奶油哑巴豆 发表于 2019-7-9 08:26
这么看的话,ICU入口和患者入口有共用的地方,没有专门的污物通道,污物暂存和库房挨着不太合理

非常感谢老师给提的建议,第一次参与这样的工作,有些地方拿捏不准。非常感谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 11:49 | 显示全部楼层
奶油哑巴豆 发表于 2019-7-9 08:26
这么看的话,ICU入口和患者入口有共用的地方,没有专门的污物通道,污物暂存和库房挨着不太合理

老师您看如果把下边的门移到箭头所指“画圈”的位置,那这个通道能不能看做公共区域通道啊

36a7d694d7c094cdce0c426412d6c6d.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-11 08:31 | 显示全部楼层
瘦猪壮牛 发表于 2019-7-9 11:49
老师您看如果把下边的门移到箭头所指“画圈”的位置,那这个通道能不能看做公共区域通道啊

你的意思是画圈的位置是ICU工作人员通道吗?如果是介入患者通道的话,和上图没有区别啊