找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 935|回复: 5

求助:医疗废物暂存点可以有窗户吗?

[复制链接]
发表于 2019-6-18 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 二道桥的羊肉串 于 2024-8-16 20:24 编辑

请问各位老师:医疗废物暂存站可以有窗户吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-18 09:46 | 显示全部楼层
医疗废物暂存为什么不能有窗户?
没有规范规定不能有有窗户,但必须装纱窗。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-18 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
有窗户可以,但是得做好防盗窗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-18 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
建议设窗子,注意防蚊蝇。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-18 10:44 | 显示全部楼层
可以有窗,必须符合五防的窗(有防蚊蝇纱窗和防盗护栏)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-18 13:54 | 显示全部楼层
谢谢老师!有专家来我院检查,说医疗垃圾站不可以有窗户,要密闭储存。