[求助] 新生儿科和ICU的治疗准备室与其他普通科室的治疗准备室环境要求一样吗

  [复制链接]
发表于 2019-6-7 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,新生儿科和ICU的治疗准备室与其他普通病区的治疗准备室环境要求一样吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-8 06:38 | 显示全部楼层
新生儿科的环境要求要高一些
GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》
1 医院消毒卫生要求
1.1 各类环境空气、物体表面
1.1.1 菌落总数应符合表1要求。
Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。Ⅱ类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。Ⅲ类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。IV类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗室;感染性疾病科门诊和病区。《病区医院感染管理规范》:
3.3 
治疗准备室Treatmentpreparation room
医务人员为患者实施治疗前的准备工作、配制药液、存放无菌物品、清洁物品和药品、通风良好的房间。一般配备操作台、物(药)品柜、冰箱、治疗车、手卫生设施、锐(利)器盒、医疗废物桶、非医疗废物桶等。如果配制化疗药物应配置生物安全柜。
3.4 
治疗室Treatment room
为患者实施治疗操作,如关节腔内注射、鞘内注射、骨穿、腰穿、胸穿、换药等操作且通风良好的房间,一般配置操作台、治疗床、物品柜、治疗车、手卫生设施、锐(利)器盒、医疗废物桶、非医疗废物桶等。
5 布局与设施
5.1 病区内病房(室)、治疗室准备室、治疗室等各功能区域应布局合理,洁污分区明确。
5.2 设施、设备应符合医院感染控制要求,应设有适于隔离的房间和符合WS/T313要求的手卫生设施。
5.3 治疗准备室、治疗室、处置室等诊疗区域应布局合理,洁污分区明确,配备手卫生设施;保持清洁干燥,通风良好。没有与室外直接通风条件的应配置空气净化设施。

回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-8 08:53 | 显示全部楼层
谢谢老师提供的信息,了解了!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-8 09:58 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-8 10:34 | 显示全部楼层
就是说新生儿的治疗室是二类环境,其他普通病区的治疗室是三类环境。治疗室环境类别与所属科室一致,对吧
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-8 15:14 | 显示全部楼层
学习了2楼老师的分享                          
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 15:44 | 显示全部楼层
谢谢老师提供知识,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-11 06:38 | 显示全部楼层
眼镜程 发表于 2019-6-8 10:34
就是说新生儿的治疗室是二类环境,其他普通病区的治疗室是三类环境。治疗室环境类别与所属科室一致,对吧

老师可以参考一下《医疗机构空气消毒技术规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-11 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
新生儿科和ICU属于二类环境,普通科室属于三类环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-12 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-13 14:43 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,在线学习了!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-17 11:41 | 显示全部楼层
新生儿科的环境要求要高一些
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-18 08:47 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-13 15:50 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-8 20:26 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-8 09:19 | 显示全部楼层
感谢分享学习了  
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-11 16:35 | 显示全部楼层
1.1 各类环境空气、物体表面 1.1.1 菌落总数应符合表1要求。只是个人觉得普通病区住院病房是三类而治疗室是四类环境?有点惑呢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-11 16:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-11 16:43 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |