找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3341|回复: 27

[求助] 普通手术室空调滤网多长时间清洗一次?

    [复制链接]
发表于 2019-4-19 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师普通手术室空调滤网多长时间清洗一次?病房空调呢?有没有规范要求?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:50 | 显示全部楼层
以前我们也有过这类困惑,定期?根据使用情况确定,只要保持清洁就好
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 13:47 | 显示全部楼层
行业标准只有一个《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》

WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理.pdf (806.11 KB, 下载次数: 88)
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 15:00 | 显示全部楼层
这个工作我们一直是设备科负责做。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 15:04 | 显示全部楼层
国家卫生计生委发布强制性卫生行业标准《医院中央空调系统运行管理》,其编号和名称为WS488-2016医院中央空调系统运行管理,标准自2017年10月1日起施行。
该标准依据国家有关法律、法规的要求,在研究、分析医院中央空调系统运行特点的基础上,规定了中央空调系统运行管理的要求和措施。该标准的贯彻落实将规范医院对中央空调系统运行的管理,达到尽可能避免和减少中央空调系统使用引发的交叉感染和消防安全问题,提高医院安全保障程度。通过本标准的实施,引导医院建立并落实中央空调系统运行的自我管理、自我检查、自我整改机制,提高医院中央空调系统的安全运行能力。本标准也适用于有类似空调系统的其他医疗机构。

标准第4章规定了医院中央空调系统运行管理的基本要求,依据《GB 50365 空调通风系统运行管理规范》、《GB/T 18883 室内空气质量标准》、《GB/T 17094 室内空气中二氧化碳卫生标准》、《GB 19210 空调通风系统清洗规范》等国家标准及行业标准进一步规定了医院中央空调运行管理原则、管理部门、管理职责、管理制度、档案管理等具体要求。
标准第5章针对中央空调系统的重点设备规定了详细的管理要求,具有普遍指导意义,便于空调系统运行人员使用。
标准第6章规定能源管理,
第7章规定应急管理,
第8章规定承包商管理。

由于医院人员特别是病患密集,病原体多,中央空调系统管理不当可能引起医院内交叉感染。同时,空调系统系电源设备,尚需关注消防安全管理。这些都关系到人的生命健康安全,故本标准中对空调系统卫生监测相关要求和消防方面的要求都定为强制性,这和相关的国家标准保持一致。

回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 15:18 | 显示全部楼层
《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》
按5.1.2按生产厂家提供的技术说明书制定维护保养计划,包括维护保养流程、周期、工作负责人员、记录要求等。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-20 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
遵循产品说明书。我们是重点科室每周清洁一次,普通科室产品说明两个月一次,但我们执行的是一个月。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-20 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-04-19 15:04
发表于 2019-4-20 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
空调滤网应保持清洁,一般情况下每周清洁,如外界环境污染较重,空气质量差可视情况增加清洗次数
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-21 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
按《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》并结合产品说明书
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-24 15:44 | 显示全部楼层
我们医院这个工作一直是设备科负责做。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-14 17:05 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师们的分享,谢谢                    
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-24 16:56 | 显示全部楼层
设备科进行操作,院感科是否需要进行监管?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-9 20:43 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的 宝贵意见 下载了相关资料 谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-16 16:08 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-19 13:51 | 显示全部楼层
空调滤网应保持清洁,一般情况下每周清洁
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 09:15 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-4-19 15:04
国家卫生计生委发布强制性卫生行业标准《医院中央空调系统运行管理》,其编号和名称为WS488-2016医院中央空 ...

感谢小白天使老师的分享!            
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 14:55 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师们的分享,谢谢   
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-19 14:33 | 显示全部楼层

谢谢老师的分享,下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-18 11:22 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报