杨柳依依1200 发表于 2019-4-4 08:48 没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2 ...
查看全部评分
txyy_ygk 发表于 2019-04-04 09:00 是1米,有规范的。! 医疗废物集中处置技术规范(试行) 第二章 医疗废物的暂时贮存 2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理。
txyy_ygk 发表于 2019-4-4 09:00 是1米,有规范的。! 医疗废物集中处置技术规范(试行) 第二章 医疗废物的暂时贮存
txyy_ygk 发表于 2019-4-4 09:03 有规范的! 医疗废物集中处置技术规范(试行) 第二章 医疗废物的暂时贮存
杨柳依依1200 发表于 2019-04-04 08:48 没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2,最终我们是整个墙面全部做了防水处理,便于冲洗。仅供参考!