新建病房大楼 有中央空调和供风系统 还需要空气消毒设施吗

[复制链接]
发表于 2009-9-10 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
现代化医院的标志-栋栋新建的高楼!
问题:新建病房或门诊大楼,均有中央空调和供风系统,没有窗户,或有窗户也不能开。这样的诊室,特别是儿科等诊室还需要安装空气消毒设施吗?输液大厅每天几百输液病人,高密度病员集中区域,是否需要安装空气消毒机呢?...
请解答!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 17:29 | 显示全部楼层
1# ayfy


个人观点:主张以通风为主,如果通风不良的情况下,对于人员密集的输液室还是有必要安装动态空气消毒设施的。
大家认为呢?请参与讨论!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 18:36 | 显示全部楼层
1# ayfy
如果空气质量不好,建议增加新风量。如果安装空气消毒器,能保证工作期间一直开启吗?专家认为“空气消毒器”的说法很不科学,空气与紫外线短暂地接触,能够杀死微生物吗?更多的是一种尘埃粒子的吸附和过滤。另外通过加强清洁卫生,减少人员流动,减少尘埃粒子的浓度也是提高空气质量的必要手段。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 19:11 | 显示全部楼层
动态空气消毒器应该可以保证工作状体一直开启的。有静电式动态空气消毒机就是主要通过有效降低空气中尘埃粒子来达到降低空气中微生物的作用的目的的。加强通风很重要,在人员密集的时候采用动态空气消毒也是有效的空气净化方法,可以采用。另外由于中央空调需要定期清洗消毒,尤其是内部的一些管道,滤网要定期清洗或更换,清洗消毒费用常按照面积计算,费用较高。单纯依赖 中央空调不保险,所以还是建议同时应用动态空气消毒机来有效保证空气质量。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 19:21 | 显示全部楼层
1# ayfy


为什么不装窗户呢?是层流吗?中央空调和供风系统里安装有空气过滤器吗?有净化空气设施吗?施工方是如何说明的?你可以问清楚,如果没有,就应该安装动态消毒机。也可以开窗通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 19:35 | 显示全部楼层
中央空调也是可以装窗户的啊!我们医院的新大楼全部是中央空调,窗户还是有的,主张开窗通风,没有通风设备的话使用动态空气消毒机!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 10:11 | 显示全部楼层
我知道ayfy版主所指的“有窗户也不能开”的含义:现在很多医院为了保证病人安全(防止病人跳楼),将所有的对外窗户都设计成只能开启30角甚至更小,如何能够保证通风?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 16:55 | 显示全部楼层
如果安装的供风系统能保证室内空气新鲜,是否可以等同于开窗通风呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 22:20 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 22:59 | 显示全部楼层
中央空调是造成院内二次污染或交叉感染的危险隐患,设计时应该特别注意可能涉嫌污染或感染因素的有关科室(如ICU、血透室,甚至是感染性疾病科等)的回风问题!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-4 10:42 | 显示全部楼层
据我所知,新建的中央空调已经注意到交叉感染的问题,如果安装时间比较早,就要注意了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-17 23:03 | 显示全部楼层
因我院目前也开始新建门诊和病房大楼,看了楼上各位老师贴子,知道了现代技术已带动院感控制。不过由于原门诊大楼已拆除,所有门诊诊室都搬到临时过渡的塑料板房内,多数诊室只有一个门,没有窗户,这样情况肯定通风不了的,所以我建议这样的诊室每日定期紫外线消毒,不仅对空气,也可对物表,不知这样做对不对。请各位老师赐教。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-2 21:54 | 显示全部楼层
茉莉花开 发表于 2009-9-13 19:35
中央空调也是可以装窗户的啊!我们医院的新大楼全部是中央空调,窗户还是有的,主张开窗通风,没有通风设备 ...

老师,不是不是很重要部门房间面积比较大的康复室(200平方米),可不可以不用动态而用紫外线灯消毒呢?