请问论坛老师们:紫外线灯管使用时数达到1000h后,是更换还是加大监测频次?加大监测频次是多少?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 11:45 | 显示全部楼层
建议更好新的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 11:58 | 显示全部楼层
目前的规定是使用超过1000h要更换灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果监测的辐照强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用。
回复 3 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用,但需要增加监测频次
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 14:31 | 显示全部楼层
强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用,但需要增加监测频次.最低使用寿命不低于1000小时
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 15:41 | 显示全部楼层
强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用,不一定就是使用1000小时,但强度监测是仍要做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 15:55 | 显示全部楼层
增加多少频次没看到过标准,个人觉得可以从半年一次增加到一个季度一次
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 16:55 | 显示全部楼层
如果监测强度不低于70uw/cm2,但使用时间超过1000小时仍可以应用,就需要增加监测频次。原来是半年监测一次,可以每季度监测,建议同上。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
如果监测强度不低于70uw/cm2,但使用时间超过1000小时仍可以应用,就需要增加监测频次。原来是半年监测一次,可以每季度监测,建议同上。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-17 06:44 来自手机 | 显示全部楼层
虽然超过1000h,只要强度不低于70uw/cm2仍可以使用,但增加监测频次,这个具体频次没看到过标准,个人觉得可以从半年一次增加到一个季度一次
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-17 10:14 | 显示全部楼层
如果监测强度不低于70uw/cm2,但使用时间超过1000小时仍可以应用,就需要增加监测频次。原来是半年监测一次,可以每季度监测一次!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-17 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
监测强度不低于70哈/cm
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-17 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
沈月华 发表于 2019-02-16 14:31
强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用,但需要增加监测频次.最低使用寿命不低于1000小时

非常赞同老师的观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 08:07 | 显示全部楼层
幸福小秘书 发表于 2019-2-16 11:58
目前的规定是使用超过1000h要更换灯管。

没有这样的规定!老师的规定是哪里来的?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 08:08 | 显示全部楼层
pdk65 发表于 2019-2-16 11:45
建议更好新的。

那不太浪费了吗?现在很多能用到5000小时!只要监测强度合格就能用。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-02-18 08:08
那不太浪费了吗?现在很多能用到5000小时!只要监测强度合格就能用。

个人认为也是这样的,只要强度够就可以使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 09:28 | 显示全部楼层

如果监测的辐照强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 09:33 | 显示全部楼层

如果监测的辐照强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 11:46 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-2-18 08:08
那不太浪费了吗?现在很多能用到5000小时!只要监测强度合格就能用。

不是浪不浪费的问题。强度监测密度是多少?没有标准。二甲复审时专家就问到这问题,回答立即更换就合格。