马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
| | | Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区 | | file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps66.tmp.png | | | | | file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps67.tmp.png | | | | file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps68.tmp.png | |
表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数
以上两个表格来自GB50333-2013,请教各位老师洁净技术5级的手术室,空气监测到底是布几个点?手术区是13?还是5?这两个表格矛盾吗?
|