请问各位老师,手术间刚做完月度监测,突然设备层暖气管道裂了,有几个手术间都漏水了,请问这种情况处理完了还需要再做空气物表监测合格后才能启用吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-9 13:57 | 显示全部楼层
需要的,
做到心中有数。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-9 16:50 | 显示全部楼层
有异常情况发生处理后应做监测
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-9 17:20 | 显示全部楼层
我认为应该做空气物表监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-9 17:20 | 显示全部楼层
我认为应该做空气物表监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-9 17:21 | 显示全部楼层
我认为这种情况处理好后应该再次监测的 !
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-9 18:09 | 显示全部楼层
个人认为应该监测一次,可以参考以下这个
01.png
02.png

医院空气净化管理规范.pdf

3.82 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-9 19:50 | 显示全部楼层
建议做细菌培养合格后在使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 11:05 | 显示全部楼层
有异常情况发生处理后应做监测,合格后再使用
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 14:43 | 显示全部楼层
建议做环境卫生学监测合格后再使用房间,这样安全
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-10 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位老师的建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 15:14 | 显示全部楼层
修理好水管后做好清洁,做个监测合格后再使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 15:33 | 显示全部楼层
我认为一定要做空气物表监测。