找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2976|回复: 16

[求助] 医院洁净房间是否每年必须要由第三方检测机构如疾控中心进行监测?

  [复制链接]
发表于 2018-12-6 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
如题,除了院感科对洁净房间每个季度的空气沉降菌的监测,每年是否还需要疾控等第三方检测机构进行尘埃粒子、沉降菌、压差、风速等等的监测?如果需要,请问出自哪个文件规范?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 10:05 | 显示全部楼层
这个确实是有要求的,根据大家说的是来自《GB50333》,但说实话,之前查过一次,没有找到,不过各种检查确实要求层流有第三方检测的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
目前未列入正常监测范围。   
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 11:16 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》(WS/T368-2012)
8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB 50333的要求。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 12:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 松-Song 于 2018-12-17 21:18 编辑

  • 《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查  13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空气净化系统除常规监测外,至少每1年~2年由有资质的工程质检部门进行环境污染控制指标的综合性能评价,并要求其出具检测报告。
  • WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》 8. 空气净化效果监测  8.2监测要求   8.2.2 监测方法及结果判定  8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果判定应符合GB50333的要求。  这里要求的是空气净化效果监测可由医院自身或请CDC协助完成。
  • GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 13 施工验收 13.3.5 综合性能全面评定的检测,应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的有关规定;13.3.3 不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定。

此外,北京市地方标准DB/T 408-2016 《医院洁净手术部污染控制规范》 7.9 检测频率  静态检测实行年检,检测方法按照GB50333的规定执行,应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测,每1~2年1次,必测项目为截面风速(I级)、换气次数(II~IV级)、洁净度、沉降菌细菌菌落数、静压差、新风量。



回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 15:09 | 显示全部楼层
路过这里学习了老师们的分享建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 22:13 | 显示全部楼层
路过学习了老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 06:47 | 显示全部楼层
洁净房间投入前要第三方检测,然后就没有硬性规定了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 06:48 | 显示全部楼层
松-Song 发表于 2018-12-6 12:21
1.《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查  13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空 ...

《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)
谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 08:32 | 显示全部楼层
松-Song 发表于 2018-12-6 12:21
1.《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查  13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空 ...

谢谢老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 09:13 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 09:14 | 显示全部楼层
松-Song 发表于 2018-12-6 12:21
1.《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查  13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空 ...

老师解答的太详细了,知识掌握的太全面了,向老师学习,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 09:42 | 显示全部楼层
向老师学习,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 10:48 | 显示全部楼层
学习了多谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-26 11:20 | 显示全部楼层
松-Song 发表于 2018-12-6 12:21
  • 《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查  13.1.1.2.2 洁净手术部(室) ...

  • 学习了,谢谢老师分享解答!!!!
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2019-6-29 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
    @松-Song 发表于 2018-12-06 12:21

    本帖最后由 松-Song 于 2018-12-17 21:18 编辑 《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查  13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空气净化系统除常规监测外,至少每1年~2年由有资质的工程质检部门进行环境污染控制指标的综合性能评价,并要求其出具检测报告。WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》 8. 空气净化效果监测  8.2监测要求   8.2.2 监测方法及结果判定  8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果判定应符合GB50333的要求。  这里要求的是空气净化效果监测,可由医院自身或请CDC协助完成。GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 13 施工验收 13.3.5 综合性能全面评定的检测,应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的有关规定;13.3.3 不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定。 此外,北京市地方标准DB/T 408-2016 《医院洁净手术部污染控制规范》 7.9 检测频率  静态检测实行年检,检测方法按照GB50333的规定执行,应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测,每1~2年1次,必测项目为截面风速(I级)、换气次数(II~IV级)、洁净度、沉降菌细菌菌落数、静压差、新风量。
    谢谢老师的分享,学习了。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 2019-7-11 10:02 | 显示全部楼层
    路过学习了,谢谢老师们的分享
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表