ICU图纸审核
使用道具 举报
远方的家 发表于 2018-11-30 17:01 纤支镜清洗消毒室能否与气瓶室更换?辅助用房无洁具间。隔离间无缓冲室
yanghongmei 发表于 2018-11-30 21:22 无菌库房可与外开门,方便接受、转运无菌物品。生活辅助区的男女休息室偏大,是否能将卫生间与洗澡间进行改 ...
平定天下 发表于 2018-11-30 21:54 呵呵!主任及护士长办公室应设在生活区吧?“无菌库房”可能是洁库吧?“输液库房”可能是液体存放库房吧? ...
小白天使 发表于 2018-12-1 09:08 如果有一个负压房间就更好了。
zzsy517 发表于 2018-12-1 09:38 1、没有负压隔离病房;2、南侧病房污物需要穿过洁净区走廊才能到污物间。
花好月圆2014 发表于 2018-12-7 08:47 谢谢老师,这个值得考虑
花好月圆2014 发表于 2018-12-7 08:46 谢谢老师,我院采用新风系统,不做层流,因是旧房改造,无法另做无菌物品通道。