[求助] 供应室真的不可以建在地下吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2009-9-3 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
尊敬的一支梅前辈:您好!我是新手,想请教你一个问题,我们医院是一个三级甲等医院、基本现代化医院,目前要建一个消毒供应中心,领导选址在一边是一楼、而另一面是半地下室,常年都很潮湿,现在卫生部关于供应室建筑规范上有规定不宜建在半地室,而我们医院又没有其他地方可建,请问前辈能建?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 20:55 | 显示全部楼层
首先我们看此次供应室的规范是:不宜!潜意思是,如果实在没有办法,还是可以的。事实上,这样的规定是鉴于我国目前的国情,部分医院的供应室是建筑在地下的。

对于建于地下的供应室,我们就只能更多地想法去管理好它了,好好解决好通风、排湿的问题,正如上楼的朋友举例一样,建在地下,这只不过会无形增大我们的管理难度和运行成本吧!

因此,我的意见是:如果非万不得已,一定不要修建在地下哈!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 23:30 | 显示全部楼层
同意楼上建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 11:05 | 显示全部楼层

医院供应室能建在地下室吗?

我院在新址上已经建好完成了5幢大楼的主体工程,可是把供应室建在哪?设计图纸也没有,负责基建的院长要把供应室建在门急诊楼的地下室,我再次把医院消毒供应中心的管理规范拿给院长,告诉他:CSSD不宜建在地下室或半地下室,可是他说:他已经请教过专家,可以建。真不明白,卫生部的规范和专家两者相比,那个更权威呢?

点评

这个我也问过起草的专家,是不宜,而不是绝对不允许,也就是说还是可以建在地下室的,只不过不是最好的选择。  发表于 2012-6-7 11:18
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 11:11 | 显示全部楼层
消毒供应中心管理规范里已经明确规定了CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 11:15 | 显示全部楼层
这个问题是比较麻烦的,我们医院也是刚在建,请了一个对于医院建筑在国内都是比较权威的专家,他也提到了这个问题,规范里规定不能放在地下室,可他说按照他对供应室的用途的了解,可以放在地下室,还说国外的好多供应室都在地下,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 11:23 | 显示全部楼层

能据理力争的事还是要争取的,老师还是要说服领导呵.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-2 21:11 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指导和提醒,我们的供应室历时2年多还没有定下来。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 18:07 | 显示全部楼层
我们医院也是新建的,供应室在食堂斜对面,洗浆房在隔壁,办公室里还有苍蝇在飞,去污区那还有小虫在爬,要怎样才能去掉这些东西啊,供应室里可以喷杀虫剂吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-5 07:56 | 显示全部楼层
宝贝颐 发表于 2012-7-4 18:07
我们医院也是新建的,供应室在食堂斜对面,洗浆房在隔壁,办公室里还有苍蝇在飞,去污区那还有小虫在爬,要 ...

你们这样的供应室周围环境不太好,需要注意了。那些老鼠、蟑螂、虫子等都应该预防出现,如果有困难,可以请疾控中心的消杀科人员来帮忙如何正确预防。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-5 08:11 | 显示全部楼层
我们是移址改建在病房楼地下一层,没有办法。病房楼是2002开始使用,虽然考查了诸多地点,但只有地下一层有足够的空间且与手术室、产房等有直通的洁污梯等,为便于工作只有在地下一层改建。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-5 15:36 | 显示全部楼层
水墨画 发表于 2012-7-5 07:56
你们这样的供应室周围环境不太好,需要注意了。那些老鼠、蟑螂、虫子等都应该预防出现,如果有困难,可以 ...

好的,我知道该怎么做了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-5 22:45 | 显示全部楼层
康定情妹 发表于 2012-6-7 11:15
这个问题是比较麻烦的,我们医院也是刚在建,请了一个对于医院建筑在国内都是比较权威的专家,他也提到了这 ...

据我查阅有关资料所知:确实是有国外的好多供应室都在地下,特别是欧美国家的;
但和我国的区别是:
地域不同。和我国北方一样,许多国外的地下土壤较干燥,这样地下室的建筑设计和运行维护要简单的多;
但我国的南方地区土壤就潮湿多了,江南和岭南地区的许多地方,挖地三尺就是一个水坑;抗日时期,这些地方要想学习河北地道战的经验来打日本鬼子,是不可能的事;
投入不同。国外的现代医用建筑设计考虑的较为周全,设计是留下的各参数余量较大,排水、排湿、散热、空调的效果都不错,而且遵守和执行相应维护保养的计划;
但我国许多普通医院的建筑设计,常常不是经验不足,就是拼接凑合,各方面都打点折扣,或是不堪忍受后期高昂的运行费用,维护保养不力,以致在地下室的供应室最后出现环境不佳的情况;
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-6 08:07 | 显示全部楼层
同意楼上老师的说法,我们医院就是建在半地下,通风极差,温湿度很难控制,冬天还好,春秋天闷热(因为医院不用开空调了),现在想添加设备都很困难(涉及水、汽、铺管路等),目前连器械清洗机都没上。