      各位老师:请教个问题,洁净手术间如果连着十来天没有手术,用每天都开净化吗?谢谢大家!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:38 | 显示全部楼层
认为不需要,在手术前进行空气净化处理!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 10:55 | 显示全部楼层
手术前空气净化就OK,自净作用
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 11:27 | 显示全部楼层
不需要吧,在手术前进行空气净化处理就可以了!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 11:30 | 显示全部楼层
赞同2楼老师的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 11:41 | 显示全部楼层
没有见到要求,可以按照术前自净要求时间进行
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 14:11 | 显示全部楼层
路过这里学习了老师的分享建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 05:08 | 显示全部楼层
学习,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-3 17:47 | 显示全部楼层
不需要每天都净化。需要时及时进行净化消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-8 10:02 | 显示全部楼层
曾经有咨询过工程师,如果净化设备停止较长时间未启用,在气候潮湿时容易出现管道霉菌滋生的问题,建议间断开启,但是这个没有统一的标准,多久开一次合适。所以依据不同地区的情况来决定吧!另外,建议确定再次使用时间后提前1-2日开启看运作是否正常,湿度和压力等是否达标,以免临时发现故障影响工作。