[讨论] 紫外线灯使用时间

  [复制链接]
发表于 2018-10-31 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,紫外线灯使用时间是该执行1000小时就更换,还是使用1000小时以上监测强度最多使用5000小时
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 08:52 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范》和《医院空气净化管理规范》上对紫外线照射消毒这一块,好像都没有1000小时这一说法了,现在注重的是定期监测强度,定时保养、定期监测,符合要求就可以继续使用了吧?纯属个人理解,还请其他老师指正。

点评

赞同!  发表于 2018-10-31 09:44
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 08:58 | 显示全部楼层
注重的是定期监测强度,定时保养、定期监测,符合要求就可以继续使用了吧?纯属个人理解,还请其他老师指正。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 08:59 | 显示全部楼层
紫外线灯照射强度必须达到70微瓦以上,因此定期监测紫外线灯强度
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:03 | 显示全部楼层
紫外线灯使用时间应执行生产单位提供的时间。如果没有应执行由新灯管的强度降低到70的时间。也就是说强度低于70就应更换新灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:16 | 显示全部楼层
建议参考GB19258-2012,我院执行半年监测强度一次,达到5000小时使用时,增强紫外线强度检测频次
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:27 | 显示全部楼层
参考GB19258-2012,执行半年监测强度一次,必须达到70微瓦以上!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:30 | 显示全部楼层
根据监测的强度来判定要不要更换,灯管辐照强度不低于70uW/cm2可以继续使用
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:33 | 显示全部楼层
目前执行每半年监测一次!         
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:47 | 显示全部楼层
代表紫外线消毒灯杀菌能力的是辐射强度,只要辐射强度达标就能继续用
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:59 | 显示全部楼层
我们要求最多不超过5000小时,超过1000小时科室定期使用指示卡检查,院感科不定期用仪器监测,如果指示卡显示不准确,就以仪器为准,仪器显示70微瓦以上4999小时也是可以用的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 10:22 | 显示全部楼层
每半年检测一次,强度达标就可,没规定1000小时更换
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 11:21 | 显示全部楼层

路过学习了,感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 11:28 | 显示全部楼层
正常每半年检测一次,强度达标就可以,没有规定1000小时更换,超过1000小时要加强监测频率,灯管辐照强度低于70uW/cm2就不可以继续使用啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 11:33 | 显示全部楼层
不用1000h了吗?我们还1000h更换呢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 11:41 | 显示全部楼层
定期强度检测,,不合格随时换
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 12:54 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 13:40 | 显示全部楼层
根据监测的强度来判定要不要更换,灯管辐照强度不低于70uW/cm2可以继续使用
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 14:18 | 显示全部楼层
每半年检测一次,强度达标可以,若超过1000小时时加强监测频率,灯管辐照强度低于70uW/cm2就得更换啦
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 14:18 | 显示全部楼层
每半年检测一次,强度达标可以,若超过1000小时时加强监测频率,灯管辐照强度低于70uW/cm2就得更换啦