老师们好!想请教医院污水处理在什么位置取监测的水样监测粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺菌;出水口余氯监测的值应该是多少才符合医疗污水排放标准,谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2018-10-18 08:17:34 | 查看全部
我们有投药口,每天进行消毒剂的投放。
排污口在污水处理系统的末端,进行采样监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 08:18:28 | 查看全部
    您可以查阅这份资料

医疗机构水污染物排放标准GB18466.doc

37 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 08:51:16 | 查看全部
谢谢老师分享,下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 08:54:36 | 查看全部
谢谢老师,分享学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 09:01:50 | 查看全部
我们由总务科有资质人员负责。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 09:07:36 | 查看全部

谢谢老师,分享学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 09:37:25 | 查看全部
在排污口取样,监测结果不能有肠道致病菌
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 09:42:33 来自手机 | 查看全部
投药是后勤工作人员事情,采样点不同的污水处理系统不一样。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 11:24:10 | 查看全部
小白天使 发表于 2018-10-18 08:17
我们有投药口,每天进行消毒剂的投放。
排污口在污水处理系统的末端,进行采样监测。

学习,非常感谢老师解答。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 11:29:56 | 查看全部
香山朗月 发表于 2018-10-18 08:18
您可以查阅这份资料

感谢老师指点,次排放标准已有,老师能说一下余氯的排放监测值在什么范围吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 11:31:05 | 查看全部
小猪菲菲wanwan 发表于 2018-10-18 08:51
谢谢老师分享,下载学习了

       感谢老师关注。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 11:32:12 | 查看全部
XHYABC 发表于 2018-10-18 08:54
谢谢老师,分享学习了。

      感谢老师关注。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 11:36:02 | 查看全部
lingli 发表于 2018-10-18 09:01
我们由总务科有资质人员负责。

我们也是后勤科管,前几天上级部门来检查说监测值不对,所以请教各位老师,余氯排放值到底在什么范围。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 11:37:04 | 查看全部
100197873 发表于 2018-10-18 09:07
谢谢老师,分享学习了。

      感谢老师关注。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 11:38:14 | 查看全部
中科院院感 发表于 2018-10-18 09:37
在排污口取样,监测结果不能有肠道致病菌

学习,非常感谢老师解答。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-18 11:41:02 | 查看全部
ynosmile 发表于 2018-10-18 09:42
投药是后勤工作人员事情,采样点不同的污水处理系统不一样。

学习,感谢老师解答。老师能告知余氯排放值是在什么范围吗?非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 12:06:30 | 查看全部
清风qing 发表于 2018-10-18 11:29
感谢老师指点,次排放标准已有,老师能说一下余氯的排放监测值在什么范围吗?

      采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水,若直接排入地表水体和海域,应进行脱氯处理,使总余氯小于0.5mg/L。
          执行预处理标准的不作要求。
            谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 14:02:05 | 查看全部
学习了,非常感谢老师解答。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 15:14:05 | 查看全部
我们医院是总务后勤管的,污水处理在什么位置取监测的水样监测,安装的时候就有采样口的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

sific2007@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,如有
违反,追究法律责任
  • SIFIC感染
    循证资讯
  • SIFIC感染
    科普笔记
  • SIFIC感染视界
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛(SIFIC) 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员
小小牧童
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表