发表于 2018-10-15 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教论坛各位老师,消毒供应中心对供电有没有具体要求,我搜了好久搜不到,最近停电很影响工作,我想申请加装应急电路,不知道有没有相关依据
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-15 11:17 | 显示全部楼层
供应室没有要求,医院应该是双回路电啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-15 11:20 | 显示全部楼层
至少是两路供电,不然影响工作。

建议由后勤解决!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-15 11:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老师,我也找不到相关规范,直接去找领导谈吧
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-15 13:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 我工作,我快乐 于 2018-10-15 13:49 编辑

医院消毒供应中心第1部分:管理规范
10相关部门管理职责与要求
g)保证CSSD的水、电、压缩空气及蒸汽的供给和质量,定期进行设施、管道的维护和检修。
综合医院建筑设计规范(2014版)
8  电  气
8.1一般规定
8.1.1  医院的医疗场所根据电气安全防护的要求应分为:
0类场所:不使用医疗电气设备接触部件的医疗场所。
1类场所:医疗电气设备接触部件需要与患者体表、体内(除2类医疗场所所述部位以外)接触的医疗场所。
2类场所:医疗电气设备接触部件需要与患者体内(指心脏或接近心脏部位)接触以及电源中断危及患者生命的医疗场所。
8.1.2医疗场所分类及自动恢复供电时间宜符合表9规定。
表9    医疗门诊部        门诊诊室        X                                       
        场所及设施的类别划分及要求自动恢复供电的时间
部门            医疗场所以及设备          炀所类别                   自动恢复供电时问
                                              0        1        2             t≤0.5s                     0.5s<t≤15s                        15s<t

中心(消毒)供应室                    X                                                                                                           X
        
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-15 15:00 | 显示全部楼层
让总务后勤去解决
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-15 15:00 | 显示全部楼层
让总务后勤去解决
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-16 14:41 | 显示全部楼层
我工作,我快乐 发表于 2018-10-15 13:48
医院消毒供应中心第1部分:管理规范
10相关部门管理职责与要求
g)保证CSSD的水、电、压缩空气及蒸汽的供 ...

谢谢老师,规范里把供应室归为0类场所,现实中的停电确实影响了无菌物品的供应,纠结
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-20 05:55 | 显示全部楼层
供电这块工作是后期部门负责的事情,感控人不要过多去包办。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-21 00:10 | 显示全部楼层
规范里面没有提到,最好根据供应室设备及使用功率,配备UPS不间断电源系统,以防止临时停电对供应室工作造成的影响。