洁净手术部(室)的维护与保养有哪些要求?
作者:青海省中医院 莫延花 审校:冶 挺 编辑:高少卉 洁净手术部(室)是由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等一部分或全部组成的独立的功能区域,采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。洁净手术部(室)确保手术环境的洁净度,保证病人在无菌的空气环境下接受治疗,净化设备的安全、稳定、有效的运转才可以支撑手术室的正常运行。由于设计不当、管理不善导致感染的病例时有报道,如1970年美国的凯奇报告了一起由空调系统进风口污染而导致3 例死亡的事故;上海瑞金医院一项调查发现,在医院病区的空调风管中有大量真菌产生,其孢子随气流进入室内,造成大面积烧伤患者呼吸道及创面霉菌感染。由此可见,对净化系统的过滤器进行管理至关重要,那么我们来看看洁净手术部(室)设备如何维护保养。 《医院空气净化管理规范》中对净化机组的维护与保养要求: 1、空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。 2、新风机组粗效滤网宜每2天清洁一次;粗效过滤器宜1~2个月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。 3、末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。 4、排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。 5、定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 6、设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
洁净手术部(室)空气净化设备的日常管理应当符合以下基本要求:
1、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当每周进行清洁,若有污染时应随时清洁;
2、对洁净区域内回风口每天擦拭清洁1次,每周彻底清洁,若有污染应随时清洁,对滤料层应按照有关规定定期更换;
3、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应每半年更换一次;
4、对空调器内部加热(湿)器、表冷器下的水盘和水塔、挡水板、凝结水的排水点,应当保持干燥清洁,定期进行清洗、消毒;
5、开放式冷却塔每年清洗不少于一次。 洁净手术部(室)它并非是“万能”的,其系统能否顺利、有效地运行直接决定着手术室的空气净化能否取得良好效果,这对于有效控制医院感染、提高患者手术质量有着非常重要的意义。因此,只有对洁净设备进行严格、系统的管理,才能达到有效控制医院感染的目的,为医疗安全提供可靠保障。
|