请教各位老师,我院新装修新生儿科,设置了呼吸道隔离室及消化道隔离室,要求装修公司设置负压,今天去验收的时候发现只是装了一个抽风机,工程师说抽风可以达到5KPA,我对这方面不懂,请问这样符合要求吗?急需答案,谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2018-9-13 11:12 | 显示全部楼层
这肯定是不对的!负压病室的气压为一 30Pa ,缓冲间的气压为一 15 Pa;负压病室排出的空气需经处理确保对环境无害;一个抽风机怎么达得到?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 11:43 | 显示全部楼层
医院负压隔离病房环境控制要求,抽空学习!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-14 14:22 | 显示全部楼层
已学习,谢谢老师的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 05:23 | 显示全部楼层
负压病室的气压为一 30Pa ,缓冲间的气压为一 15 Pa;负压病室排出的空气需经处理确保对环境无害;一个抽风机怎么达得到?