找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 891|回复: 9

[讨论] 各位:像新生儿室我院高配了洁净系统10万级,空气采样方法?

[复制链接]
发表于 2018-9-12 14:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位:像新生儿室我院高配了洁净系统10万级,空气采样是按洁净BG50333的方法吗,若不按此种方法,只要达到消毒技术规范的2类环境可否?普通的空气培养大于30平米(如300平米口腔的若干个相通的诊室),如何布点?
贡献排行榜:
发表于 2018-9-12 15:17:46 | 显示全部楼层
可以参考 50333  采样,,,,,,,,,,,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-12 15:19:39 | 显示全部楼层
新生儿室什么情况下没有患者?GB-50333中是静态沉降菌布点的方法。你可以使用动态浮游菌检测方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-12 16:02:19 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2018-9-12 15:19
新生儿室什么情况下没有患者?GB-50333中是静态沉降菌布点的方法。你可以使用动态浮游菌检测方法。

同意老师的建议!!!普通的空气培养,30平米布5个点。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-12 16:53:36 | 显示全部楼层
是否有点浪费,新生儿室是重点科室,但是配置洁净系统有点大材小用,比较新生儿感染的空气传播几率不是主要原因?建议按二类环境进行采样判断,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-12 17:03:20 | 显示全部楼层
若按二类环境进行采样判断,大于30平米,约250平米如何布点?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-12 18:09:07 | 显示全部楼层
按照 GB-50333中是静态沉降菌布点的方法采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 11:27:42 | 显示全部楼层
按照50333的方法执行,布点数按照平方开根号,平板放置应避开出风口。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 11:29:20 | 显示全部楼层
gwyyywk 发表于 2018-9-12 17:03
若按二类环境进行采样判断,大于30平米,约250平米如何布点?

应该是不可以按二类环境采样,使用洁净系统的都应参照50333.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-20 09:31:35 | 显示全部楼层
若没有动态浮游菌检测,250平米如何采样?
回复

使用道具 举报