洁净手术室应采用平行于手术台长边双侧墙的下部回风,不宣采用四角或者四侧回风。为什么?
1.采用双侧下回风是为了尽可能保证送风气流的二维运动,以滅少中心区域的湍流
2.主要发尘的人是站在手术台两侧面的,二维回风可减少微粒在全室的弥散。
3.人员主要集中在平行于房间长边的手术合两侧,回风口设在长边上能够使散发的微粒尽快得到排除。

得到一本宝书《医用洁净装备工程实施指南》,学习中,知识点分享。

贡献排行榜:
发表于 2018-8-25 09:28:11 | 显示全部楼层 IP:山东
兄台又没有提到关于送回排风的,以及风量的计算
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-25 09:37:34 | 显示全部楼层 IP:安徽安庆
多谢分享哦,每天学习一点点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-25 09:47:04 | 显示全部楼层 IP:辽宁大连
青青叶 发表于 2018-8-25 09:37
多谢分享哦,每天学习一点点

感谢老师的关注                     
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-25 11:27:44 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
路过学习,谢谢分享给大家!                     
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-8-25 21:27:55 | 显示全部楼层 IP:山西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-26 05:05:02 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
洁净手术室应采用平行于手术台长边双侧墙的下部回风,(我们的手术室就是这样的设计)不宣采用四角或者四侧回风。原来如此!!!谢谢老师!