多长距离需要装一盏紫外线灯管
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2036
  • 最近打卡:2025-04-17 07:32:02
发表于 2018-7-25 16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 txyy_ygk 于 2018-7-25 16:35 编辑

《医疗机构消毒技术规范》安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。如30m2的房子,高度为3m,安装的紫外线灯管的强度为40w,那么需要安装4支。
1.5×30×3/40=3.375

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
尘埃69 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 16:32 | 显示全部楼层
按照房间的体积计算,1.5W/m3。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:182
  • 最近打卡:2025-04-17 08:37:17
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:42 | 显示全部楼层
常春藤 发表于 2018-7-25 16:32
按照房间的体积计算,1.5W/m3。

谢谢老师。我们按在细长的走廊里
怎么计算呢?现在用的都是30w的
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:182
  • 最近打卡:2025-04-17 08:37:17
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:52 | 显示全部楼层
#在这里快谢谢老谢谢老师的分享师。我们按在细长的走廊里 怎么计算呢?现在用的都是30w的速回复#
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:832
  • 最近打卡:2025-03-05 14:49:18
发表于 2018-7-25 17:53 | 显示全部楼层
请问老师走廊是密闭空间吗?不是密闭空间不需安装,通风即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 18:17 | 显示全部楼层
lh821020 发表于 2018-7-25 16:42
谢谢老师。我们按在细长的走廊里
怎么计算呢?现在用的都是30w的

你可以计算一下走廊的立方米,按照体积计算,1.5W/m3。也就是说走廊的长(米)*宽(米)*高(米)=总的体积(立方米 m3),20个立方米可以安装30w的紫外线灯一个,以此类推就可以算出来安装几个了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-29 07:51 | 显示全部楼层
lh821020 发表于 2018-7-25 16:42
谢谢老师。我们按在细长的走廊里
怎么计算呢?现在用的都是30w的

我们使用的是循环风,效果不错。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-17 09:06 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2018-7-25 16:30
《医疗机构消毒技术规范》安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。如30m的房子,高度为3m,安装的紫外线灯管的 ...

谢谢老师,又学习了计算公式。