老师好,我院想购进环氧乙烷灭菌器,因供应室在病房楼一楼,病房楼共十四层,安装排气管道需要一直安装在十四楼,有难度。设备科想问可不可以安装到手术室,因为手术室在医技楼四楼,医技楼共四层,排气管道容易安装。这样符不符合院感要求?还有,如果安装在手术室就要重新改建,布局流程要哪些具体要求?注:我院手术室为层流手术室,无自然通风条件,如果放在手术室会不会影响其他房间的安全?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-17 19:42 | 显示全部楼层
手术室设置规范的清洗消毒设备,达到管理要求就可以!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-17 21:52 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2018-7-17 19:42
手术室设置规范的清洗消毒设备,达到管理要求就可以!

谢谢老师的解答,规范上说要有良好的通风环境,新买的设备有规范的独立的排风管道,灭菌与解析是一体的,是否可以理解为房间内的空气是安全的。因为房间无法自然通风,供应室放置环氧乙烷的房间也无法自然通风,门对着无菌物品存放区,是后期隔出来的房间,没有窗户,是否还需要机械通气呢?房间靠中间,机械通气也有难度。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-22 05:20 | 显示全部楼层
学习,感谢老师分享。