[讨论] 新病房大楼采用集中空调的通风系统,如注射室还需安装空气消毒机或紫外线灯管?

发表于 2018-7-13 16:39:16 | 查看全部 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位:新病房大楼采用集中空调的通风系统,如注射室、输血科还需安装空气消毒机或紫外线灯管?你院如何做的!我院好多主任不放心,一定要安装!谢谢大家!
贡献排行榜:
发表于 2018-7-13 17:47:17 | 查看全部
在重点部门安装的有空气消毒设施!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-13 17:51:47 | 查看全部
集中空调的通风系统--关键是出口有没有安装什么样过滤器--决定是否要安装空气消毒装置
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-15 09:08:02 | 查看全部
《医院空气净化管理规范》
5空气净化方法
5.2集中空调通风系统
5.2.1集中空调通风系统应加强卫生管理.并符合国家有关规定。
5.2.2集中空调通风系统的卫生要求及检测方法应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的规定。
5.2.3集中空调通风系统的卫生学评价应符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。
5.2.4集中空凋通风系统的清洗应符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的规定。
6不同部门空气净化方法
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
所以只要贵院的集中空调的通风系统是符合相关规定的,就不必要再安装空气消毒机或紫外线灯管。其实,只要能有效通风,通风也够了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-16 05:55:19 | 查看全部
我们重点科室有空气消毒机。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-16 11:16:38 | 查看全部
个人认为重点部门还是安装空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-23 13:49:45 | 查看全部
一般科室可以不用  重点科室必须要空气消毒机  推荐人机共存的等离子体   国产的伟一空气消毒机不错  厂家联系 13829160834
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-17 14:29:44 | 查看全部
各位老师讲的重点科室具体指哪些?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

sific2007@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,如有
违反,追究法律责任
  • SIFIC感染
    循证资讯
  • SIFIC感染
    科普笔记
  • SIFIC感染视界
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛(SIFIC) 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员
小小牧童
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表