[求助] 有关CSSD三区空气要求

[复制链接]
发表于 2009-8-19 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 琪纹 于 2009-8-19 16:23 编辑

规范第一部分7.2.4.2 b)要求工作区域空气流向由污到洁,去污区保持相对负压,检查、包装及灭菌区保持相对正压。未提及无菌物品存放区,那么是常压吗?大家介绍一下您医院压力控制的好方法?
规范中第一部分7.2.4.3(推荐性标准)要求了工作区域温度、相对湿度、机械通风的次数,请教使用中央空调(整个大楼一套管路)是否可以?另外即使使用中央空调也不是全天24小时开机,全年365天开机呀,对去污区和检查包装灭菌区只要保证工作状态达到要求即可,但无菌物品存放区就难以一贯达到要求了。
风铃老师曾说过对空气质量的要求主要是清洁度、湿度和温度三个方面,如何理解清洁度,通过通风来调整控制,尤其是包装区,只要达到换气次数就可以吗?清洁度怎样算合格?
此条为推荐性标准,如无无条件下,对工作区域内空气的要求及做法?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-20 19:52 | 显示全部楼层
在无菌发放口室外空气质量无法控制的情况下,建议无菌区采用微正压。
大楼中央空调在春秋冬无法保证对灭菌器临近房间的降温作用,达不到规范要求的温度,所以不建议采用大楼中央空调冷源。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-20 20:49 | 显示全部楼层
1# 琪纹


这次在青岛培训老师明确指出,消毒供应中心不要使用中央空调,理由你已经说过了。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-20 20:50 | 显示全部楼层
2# pigstar


无菌区采用微正压如何调节?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-22 21:51 | 显示全部楼层
3# 沧海一粟
沧海一粟老师,谢谢回复,其实我还觉得现在一般医院使用中央空调由于护养成本的问题,很难确保定期的清洗与保养,可能刚开始使用还可以,但时间长了,加之又是与整个大楼相同的,就很难保证空气的质量了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-22 21:59 | 显示全部楼层
另外由于CSSD布局的要求,为了合理的空间设计,三区不一定都能够直接与外界相通,通风换气存在一定的难度,如果也不可使用中央空调,如何来做?如何保证污染区、清洁区的压力状态呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 09:31 | 显示全部楼层
我是基层医院的供应 室管理人员,依据新标准,我们供应室正在建设之中,有许多问题都非常的疑惑?今天讲起这个内容,我也很想知道三区域空气压的问题。请各位老师能多多指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 11:27 | 显示全部楼层
室内压力是通过空气流通系统进出风量的差距来实现的。进多出少则正压,反之亦然
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 10:00 | 显示全部楼层
在听李六亿教授的《CSSD新规范解读》中特别提到气流的方向:
以前的要求:由无菌物品存放区到检查包装区,然后再到去污区。
现在的要求:检查包装灭菌区到无菌物品存放区及往去污区流,是从中间到两边流。
那么对于没有通气设备的普通房间,这个气流如何进行控制,我也不明白。哪位老师可以介绍一下呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 10:51 | 显示全部楼层
个人有两个观点:
1、在各区设置有分控功能的空气控制系统时,主要保证洁净度不同区域交界或出现不定时交界位置的空气流动方向。由洁净度高的区域流向洁净度低的区域。
2、在各区无分控系统时,空气跨区流动应将新风(送风)口设置在洁净度高的区域,将回(排)风口设置在洁净度低的区域。由洁净度高的区域流向洁净度低的区域。
实现压差,必须有外力干预,自然风向无法保证持续稳定的气流方向。方法是很多的最简单的排风扇,复杂点的洁净空调,都可以实现。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
阳光 + 10 专业!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-10 16:40 | 显示全部楼层
活到老学到老,总和知识在赛跑,加油!
回复