二氧化氯是否监测总余氯

[复制链接]
发表于 2018-7-11 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师:我院污水处理使用的是二氧化氯A、B剂粉剂,因为考虑二氧化氯为强化氧化剂,产物中无有机氯化物。按照《医疗机构水污染物排放标准》上说的含氯消毒剂监测总余氯,采用其他消毒剂对总余氯不做要求。所以我院污水排放未进行总余氯监测。前段时间上面老师来检查,要求我们测总余氯。请教各位老师我们是否需要监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 18:24 | 显示全部楼层
稳定性二氧化氯消毒剂中的二氧化氯以亚氯酸盐的形式存在,经用活化剂活化后,才能放出具有杀菌作用的二氧化氯。杀菌能力与纯二氧化氯消毒剂溶液相似。
作用机理主要是氧化作用,二氧化氯分子的电子结构呈不饱和状态,外层共有19个电子,具有强烈的氧化作用 力,主要是对富有电子(或供电子)的原子基团(如含巯基的酶和硫化物,氯化物)进行攻击,强行掠夺电子,使之 成为失去活性和改变性质的物质,从而达到其目的。
杀菌机理:二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,放出原子氧将细胞内的含巯基的酶氧化起到杀菌作用。

便携式二氧化氯检测仪
HFPCY-CLO2便携式二氧化氯检测仪,可连续检测作业环境中二氧化氯泄漏浓度。袖珍型二氧化氯检测仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;袖珍型二氧化氯检测仪采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内领先水平。

回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 19:05 | 显示全部楼层
根据《医疗机构水污染物排放标准》及处置设备说明要求去做
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 20:45 | 显示全部楼层
5.1 医院污水常用消毒技术
  医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程,其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表5-1对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。
  表5-1  常用消毒方法比较
优点
缺点
消毒效果
Cl2
具有持续消毒作用;工艺简单,技术成熟;操作简单,投量准确。
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);处理水有氯或氯酚味;氯气腐蚀性强;运行管理有一定的危险性。
能有效杀菌,但杀灭病毒效果较差。
次氯酸钠
NaOCl
无毒,运行、管理无危险性。
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);使水的PH值升高。
Cl2杀菌效果相同。
二氧化氯
ClO2
具有强烈的氧化作用,不产生有机氯化物(THMs);投放简单方便;不受pH影响。
ClO2运行、管理有一定的危险性;只能就地生产,就地使用;制取设备复杂;操作管理要求高。
Cl2杀菌效果好。
臭氧
O3
有强氧化能力,接触时间短;不产生有机氯化物;不受pH影响;能增加水中溶解氧。
臭氧运行、管理有一定的危险性;操作复杂;制取臭氧的产率低;电能消耗大;基建投资较大;运行成本高。
杀菌和杀灭病毒的效果均很好。
紫外线
无有害的残余物质;无臭味;操作简单,易实现自动化;运行管理和维修费用低。
电耗大;紫外灯管与石英套管需定期更换;对处理水的水质要求较高;无后续杀菌作用。
效果好,但对悬浮物浓度有要求。
        5.2 液氯消毒系统
     液氯消毒是医院污水消毒中最常用的方式之一。氯(Cl2)是一种强氧化剂和广谱杀菌剂,能有效杀死污水中的细菌和病毒,并具有持续消毒作用。氯消毒具有药剂易得,成本较低;工艺简单,技术成熟;操作简单,投量准确;不需要庞大的设备等优点。但氯气有毒,腐蚀性强,运行、管理有一定的危险性。
     氯气为受压的液化气体,一般用罐瓶、槽车、罐车、驳船等压力容器装运。
     液氯消毒系统主要是由贮氯钢瓶、加氯机、水射器、电磁阀、加氯管道及加氯间和液氯贮藏室等组成。
  5.2.1 氯瓶
   (1)一般情况下,宜采用小容量的氯瓶。氯瓶一次使用周期应不大于3个月。
   (2)单位时间内每个氯瓶的氯气最大排出量应符合下述规定:
  容积为40升的氯瓶:750g/h;500kg的氯瓶:3000g/h。
  5.2.2 加氯机
  医院污水采用液氯消毒时,必须采用真空加氯机,并将投氯管出口淹没在污水中。
  氯气向污水中投加是经过加氯机水射器完成,水射器要求自来水有0.2MPa压力,在水射器内形成负压,将氯气吸入并混合,然后将氯水投加至加氯点。
  典型的医院污水处理工艺加氯方式有两种:虹吸式定比加氯和提升式自动定比加氯。
  (1)当医院污水站内集水管道高于站外公共污水管或水体水位时(通常需要有600mm的高差),可采用虹吸式定比加氯消毒系统。
  (2)当污水需要提升才能排出站外,采用提升式自动定比加氯,消毒投加设备与提升泵同步运行,由集水池的水位控制污水泵自动启动,同时控制投药系统同步运行。
  5.2.3 加氯系统管材
  (1)输送氯气的管道应使用紫铜管;输送氯溶液的管道宜采用硬聚氯乙烯管,阀门采用塑料隔膜阀。
  (2)加氯系统的管路应设耐腐蚀的压力表,水射器的给水管上应设普通压力表。
  (3)加氯系统的管道应明装,埋地管道应设在管沟内,管道应有一定的支撑和坡度。
  5.2.4 加氯间和液氯贮藏室
  使用液氯消毒时应设液氯贮藏室和加氯间。
  (1)加氯间
  医院污水加氯间位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向及维护管理和运输等因素来确定。
  加氯间主要放置加氯机等除氯瓶以外的加氯设备。加氯间内应有必要的计量、安全及报警等装置。加氯间门向外开,使用防爆灯照明和其他防爆电机电器,设排风扇,换气次数按12次/小时设计。排风扇设在加氯间低处,并考虑室外环境,要远离人员活动场所。加氯间室内电气、管道、地面等应考虑防止氯气腐蚀。
  (2) 液氯贮藏室
  液氯贮藏室应尽量靠近投加地点。液氯贮藏室必须有吊装设备(使用40kg小瓶可不安装吊装设备)和磅秤。
  液氯贮藏室应设可容纳氯瓶的水池,水池应保持一定水位,一旦氯瓶泄漏,应迅速将氯瓶推到水池中。
  液氯贮藏室直接通向室外的门要向外开,应设排风设备,通风口设在房间离地400mm处。照明使用防爆灯具,设置安全和氯气报警装置。
  5.2.5 适用范围
  1、液氯消毒不宜用于人口稠密区内医院及小规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区的规模较大(>1000床)且管理水平较高的医院污水处理系统。
  2、氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒。
  5.2.6 运行管理
  1、严禁无加氯机直接向污水中投加氯气。
  2、液氯用槽车和钢瓶包装。氯包装量:瓶装充装重量不得大于1.25kg/L,槽车装充装重量不得大于1.20kg/L。
  3、在操作间或加氯间进口处应放置方便使用并有明显标志的工具箱、维修工具、药品及防毒面具等。
  4、氯瓶放置在磅秤或氯量显示仪上,小瓶应该竖放、大钢瓶则是卧放并固定,不得使其滚动。
  5、并联的氯瓶应设置备用瓶,通过自动或手动切换装置更换新氯瓶。
  6、氯瓶和加氯机要避开暖气、阳光和明火。为保证正常供氯,氯瓶间的室内温度应保持中温(15℃)。
  7、液氯运输、贮存等按GB11984执行。
        5.3 二氧化氯消毒
  二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂,它所氧化的产物中无有机氯化物;作为消毒剂,它具有广谱性的消毒效果。
  二氧化氯必须现场制备。现场制备二氧化氯的方法主要为化学法和电解法。
  1、化学法制备二氧化氯消毒工艺是以氯酸钠、亚氯酸钠、次氯酸钠和盐酸等为原料,经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体,再经水射器混合形成二氧化氯水溶液,然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。
  2、电解法制备二氧化氯消毒工艺是以饱和食盐水为原料通过电解产生二氧化氯、氯气、过氧化氢、臭氧的混合气体,用于消毒。混合气体的协同作用,具有广谱的杀菌能力,其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。


二氧化氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒。




回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 20:46 | 显示全部楼层
医院污水处理站的主要监测指标有理化指标、生物性污染指标、生物学指标。
  1、医院污水理化指标的监测是判断医院污水处理系统运行状况和处理效果的重要手段,对保证污水处理系统的正常运行和出水达标极为重要。医院污水水质理化监测指标主要有:温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量和余氯等。
  2、医院污水的生物性污染主要包括细菌、病毒和寄生虫污染。常用有代表性的指示生物作为指标。生物学指标主要指大肠菌群,也有其它生物体的指示生物(如大肠杆菌、粪便链球菌等)。


日常监测频率:
  生物学指标:总余氯每日至少2次,粪大肠菌每月不得少于1次。
  理化指标:取样频率为至少每2h一次,取24h混合样,以日均值计,总a、总b在衰变池排放前取样监测。每月监测不得少于2次。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-12 06:10 | 显示全部楼层
参照此处置设备说明要求去做
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-12 07:34 | 显示全部楼层
学习了,感觉院感需要掌握的知识太多了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-12 08:09 | 显示全部楼层
二氧化氯消毒是否需要监测总余氯???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表