请问各位老师:消毒供应中心安装空调有什么要求吗?可以安装中央空调系统吗?还是必须安装净化空调才能达到院感要求呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 18:42 | 显示全部楼层
空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。7.2.6工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。
1工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求
工作区域
温度/°c
相对湿度/%
换气次数/(次/h)
去污区
16-21
30-60
≥10
检查包装及灭菌区
20-23
30-60
≥10
无菌物品存放区
低于24
低于70
4-10
2工作区域照明要求
工作面/功能
最低照度
平均照度
最高照度
lx
lx
lx
普通检查
500
750
1000
精细检查
1000
1500
2000
清洗池
500
750
1000
普通工作区域
200
300
500
无菌物品存放区域
200
300
500