找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5581|回复: 33

检验科排风是“上送下排”还是“下送上排”?

 火.. [复制链接]
发表于 2018-6-19 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
老师好,我院检验科反应温度很高,空气流通不畅,想增加机械通风,送风为中央空调,需要增加机械排风,请问排风口是在上面还是下面呢?理由呢?检验科主任说应该在上面,从上排风,因为气溶胶通常悬浮在较高处,是这样吗?另外我院ICU也打算增加机械排风(目前只有新风进、无排风、无窗户),检验科和ICU的机械排风有无特殊要求?ICU要求换气次数达到什么频率吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 11:13 | 显示全部楼层
一、设计技术指标:

A、技术指标说明:

实验区空气调节系统由制冷量**KW的组合式空调机组。

洁净度(万级)≥0.5um  ≤350000粒/m3

微生物浮游菌 万级≤100/m3

沉降菌 万级≤3个/皿

照明:实验台300LX,其它生产区域为150LX。

室内相邻房间相对静压差≥5pa,相对室外静压≥10pa。

室内温度18-26°C,室内相对湿度为45-60%。

室内噪音≤60db(A)。

电源:AC220V/380V-50HZ

B、排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,以实现进气洁

净,另外更换高效过滤器比较方便。

C、一般室内送排风采用上送下排方式,室内排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。

D、回风口以余压阀自动调节室内压力,保持正压洁净状态。

二、设计说明:

实验室设计基本思路为经济、实用。净化要求级别为万级。实验室设计有一更、二更、风淋和缓冲等实验前的准备工作。采用人流、物流分开原则,以减少实验污染,保证安全。

A、本布置紧凑、合理,满足了实验室操作和空气洁净度等级要求,同时力求科学性与经济性的原则,考虑实验室要求和发展及运行费用最优。

B、洁净室入口处设置风淋室,能有效清除人体所带灰尘,减少洁净室的灰尘量,同时风淋室也起到了气闸的作用,防止不洁净空气由门进入洁净区。

C、洁净室需向室内供给一定比例的新鲜空气,净化过滤后进入各实验室以补偿排风,保证正压及工作人员需要。

D、风量回风次数采用风量调节阀对不同要求洁净级别的区域进行控制,以及压强梯度的调节,保证气流同“清洁”区域流向“污染”区域,洁净室不同级别之间压差为≥5pa,洁净室与室外压差为≥10pa。

E、洁净室设紫处灯杀菌装置。 

F、传递窗为全不锈钢材质,机械联锁控制,内带灭菌装置。

G、观察窗为密闭洁净窗,门为气密洁净门。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 11:56 | 显示全部楼层
凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:

A、技术指标说明:

谢谢老师分享!学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 12:30 | 显示全部楼层
新风系统是上送下排,排风口离地面10-20cm.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-19 13:43 | 显示全部楼层
凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:

A、技术指标说明:

老师你好,是检验科的生化区,不是微生物实验室哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 13:55 | 显示全部楼层
上送下排,无障碍物遮挡。                     
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 14:25 | 显示全部楼层
凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:

A、技术指标说明:

向 老 师 学 习 了{:8_898:}
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 14:33 | 显示全部楼层
学习了老师们的分享建议! 上送下排!         
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 15:44 | 显示全部楼层
上送下排为正解。------------------
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 16:02 | 显示全部楼层
学习了,正是自己不懂的地方。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 16:57 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,,,,,,,,,,,,,,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 18:12 | 显示全部楼层
新风都是上送下排,主要考虑排风为污染空气
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 18:29 | 显示全部楼层
又学习了新知识,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 18:32 | 显示全部楼层
                         上送下排
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 21:41 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 21:51 | 显示全部楼层
你们检验科没有生物安全柜么!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-20 04:14 | 显示全部楼层
检验科排风方式是上送下排方式
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-20 07:53 | 显示全部楼层
下送上排方式不适合吧。      
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-20 08:14 | 显示全部楼层
检验科排风方式应该是上送下排
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-20 08:26 | 显示全部楼层
谢谢老师分享知识!学习了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |