老师好,我院检验科反应温度很高,空气流通不畅,想增加机械通风,送风为中央空调,需要增加机械排风,请问排风口是在上面还是下面呢?理由呢?检验科主任说应该在上面,从上排风,因为气溶胶通常悬浮在较高处,是这样吗?另外我院ICU也打算增加机械排风(目前只有新风进、无排风、无窗户),检验科和ICU的机械排风有无特殊要求?ICU要求换气次数达到什么频率吗?
贡献排行榜:
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
凤姐
凤姐
当前离线
积分
2743
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 11:13:17
|
查看全部
一、设计技术指标:
A、技术指标说明:
实验区空气调节系统由制冷量**KW的组合式空调机组。
洁净度(万级)≥0.5um ≤350000粒/m3
微生物浮游菌 万级≤100/m3
沉降菌 万级≤3个/皿
照明:实验台300LX,其它生产区域为150LX。
室内相邻房间相对静压差≥5pa,相对室外静压≥10pa。
室内温度18-26°C,室内相对湿度为45-60%。
室内噪音≤60db(A)。
电源:AC220V/380V-50HZ
B、排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,以实现进气洁
净,另外更换高效过滤器比较方便。
C、一般室内送排风采用上送下排方式,室内排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。
D、回风口以余压阀自动调节室内压力,保持正压洁净状态。
二、设计说明:
实验室设计基本思路为经济、实用。净化要求级别为万级。实验室设计有一更、二更、风淋和缓冲等实验前的准备工作。采用人流、物流分开原则,以减少实验污染,保证安全。
A、本布置紧凑、合理,满足了实验室操作和空气洁净度等级要求,同时力求科学性与经济性的原则,考虑实验室要求和发展及运行费用最优。
B、洁净室入口处设置风淋室,能有效清除人体所带灰尘,减少洁净室的灰尘量,同时风淋室也起到了气闸的作用,防止不洁净空气由门进入洁净区。
C、洁净室需向室内供给一定比例的新鲜空气,净化过滤后进入各实验室以补偿排风,保证正压及工作人员需要。
D、风量回风次数采用风量调节阀对不同要求洁净级别的区域进行控制,以及压强梯度的调节,保证气流同“清洁”区域流向“污染”区域,洁净室不同级别之间压差为≥5pa,洁净室与室外压差为≥10pa。
E、洁净室设紫处灯杀菌装置。
F、传递窗为全不锈钢材质,机械联锁控制,内带灭菌装置。
G、观察窗为密闭洁净窗,门为气密洁净门。
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
清秋玉叶
清秋玉叶
当前离线
积分
4908
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 11:56:27
|
查看全部
凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:
A、技术指标说明:
谢谢老师分享!学习了
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
xjcrbyy李玉梅
xjcrbyy李玉梅
当前离线
积分
2156
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 12:30:41
|
查看全部
新风系统是上送下排,排风口离地面10-20cm.
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
zy_1112
zy_1112
当前离线
积分
2066
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2018-6-19 13:43:30
|
查看全部
凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:
A、技术指标说明:
老师你好,是检验科的生化区,不是微生物实验室哦。
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
中原一点红
中原一点红
当前离线
积分
5093
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 13:55:00
|
查看全部
上送下排,无障碍物遮挡。
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
苏小胖
苏小胖
当前离线
积分
1595
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 14:25:43
|
查看全部
凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:
A、技术指标说明:
向 老 师 学 习 了{:8_898:}
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
lyluoxiuhua
lyluoxiuhua
当前离线
积分
21860
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 14:33:56
|
查看全部
学习了老师们的分享建议! 上送下排!
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
chensp
chensp
当前离线
积分
135
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 15:44:53
|
查看全部
上送下排为正解。------------------
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
冰山上的雪莲
冰山上的雪莲
当前离线
积分
122
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 16:02:09
|
查看全部
学习了,正是自己不懂的地方。
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
岩石
岩石
当前离线
积分
3730
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 16:57:12
|
查看全部
谢谢老师分享,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
1563504935
1563504935
当前离线
积分
2990
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 18:12:48
|
查看全部
新风都是上送下排,主要考虑排风为污染空气
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
赵长虹
赵长虹
当前离线
积分
1316
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 18:29:34
|
查看全部
又学习了新知识,谢谢老师
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
中华
中华
当前离线
积分
7563
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 18:32:11
|
查看全部
上送下排
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
zhongqq2018
zhongqq2018
当前离线
积分
1400
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 21:41:43
|
查看全部
谢谢老师分享!学习了
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
ynosmile
ynosmile
当前离线
积分
36834
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-19 21:51:30
|
查看全部
你们检验科没有生物安全柜么!
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53131
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-20 04:14:53
|
查看全部
检验科排风方式是上送下排方式
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
yage
yage
当前离线
积分
10196
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-20 07:53:16
|
查看全部
下送上排方式不适合吧。
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
再遇小飞鱼
再遇小飞鱼
当前离线
积分
847
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-20 08:14:05
|
查看全部
检验科排风方式应该是上送下排
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
张娟娟
张娟娟
当前离线
积分
335
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-6-20 08:26:01
|
查看全部
谢谢老师分享知识!学习了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
显身卡
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
×
本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年03月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
sific2007@163.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,如有
违反,追究法律责任
SIFIC感染
循证资讯
SIFIC感染
科普笔记
SIFIC感染视界
Copyright © 2001-2024
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
版权所有
All Rights Reserved.
沪ICP备16047626号-1
关灯
在本版发帖
扫一扫添加管理员
小小牧童
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表