4 洁净手术部用房的技术指标
4.0.1洁净手术部的各类洁净用房细菌浓度和洁净度级别除应符合相应等级的要求外,各类洁净用房的其他主要技术指标应按表4.0.1 的规定设计。
表 4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称 室内压力 最小换气次数(次/h) 工作区平均风速(m/s) 温度(℃) 相对湿度(%) 最小新风量m3/h.m2或次/h(仅指本栏括号中数据) 噪声dB(A) 最低照度(lx) 最少术间自净时间min
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 正 - 0.20~0.25 21~25 30~60 15~20 ≤51 ≥350 10
Ⅱ级洁净手术室 正 24 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 20
Ⅲ级洁净手术室 正 18 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 20
Ⅳ级洁净手术室 正 12 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 30 |
|