找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 2442|回复: 9

[原创] 医院集中空调系统的风管系统多久清洗一次?

[复制链接]
发表于 2018-6-13 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
根据公共场所集中空调通风系统卫生规范,应定期对集中空调系统下列部位进行清洗:1)开放式冷却塔每年清洗不少于一次。2)空气净化过滤材料应当每六个月清洗或更换一次;3)空气处理机组、表冷器、加热(湿气)器、冷凝水盘等每年清洗一次。没有提到风管系统多久清洗一次。只是提到风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数有不符合要求时需要清洗消毒。我的问题是多久监测一次?由哪家机构来监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-13 09:35 | 显示全部楼层
同样的疑惑,期待各位老师的回答。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-13 09:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦想 于 2018-6-13 09:56 编辑

我刚刚在2006nian 卫生部关于印发《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》第七条有提到已投入运行的集中空调通风系统应每二年对其进行一次预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可以继续运行。我的理解是每二年监测一次,不知各位老师怎么理解?

微信图片_20180613095800.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-13 09:58 | 显示全部楼层
我们医院是半年清一次
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-13 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
每年冷热风送风前进行清洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 05:31 | 显示全部楼层
医院集中空调系统的风管系统我们由总务科负责清洗。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 09:30 | 显示全部楼层
医院集中空调系统的风管系统我们由总务科负责清洗。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 09:32 | 显示全部楼层
医院集中空调系统的风管系统我们由总务科负责清洗。半年一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-4 09:58 | 显示全部楼层
由哪个部门来监测呢?原来疾控能收费时还每年来2次,现在不收费了也不来了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-10 05:27 | 显示全部楼层
1848093589 发表于 2018-8-4 09:58
由哪个部门来监测呢?原来疾控能收费时还每年来2次,现在不收费了也不来了。

贵所属检验科微生物实验室担当此重任(空间空气培养监测)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表