发表于 2018-5-26 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
29.07m3的治疗准备室安装了一支这样的紫外线灯,好纠结!


1527328892(1).jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-26 20:09 | 显示全部楼层
按照规范要求,应该不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-26 21:09 | 显示全部楼层
那就安装两个,或是启用移动式的消毒灯。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-27 08:36 | 显示全部楼层
30W的应该悬挂安装2个灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-27 08:49 | 显示全部楼层
按照规范:30W的应该悬挂安装2个灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-27 09:57 | 显示全部楼层
按照规范要求,应该不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-27 12:21 | 显示全部楼层
按照WS/T368-2012 5.4.2 要求,安装紫外线灯应≧1.5W/m3
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-27 14:13 | 显示全部楼层

赞同老师的观点,30W的应该悬挂安装2个灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-27 17:14 | 显示全部楼层
楼主:不用纠结了,7楼老师已解答,按规范要求安装2个灯管即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 07:49 | 显示全部楼层
按规范要求安装2个灯管即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 08:05 | 显示全部楼层
应该挂2只这样的紫外线灯
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 08:19 | 显示全部楼层

按照WS/T368-2012 5.4.2 要求,安装紫外线灯应≧1.5W/m3应该安装2个
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 08:24 | 显示全部楼层
30w的应安装两根才能符合要求
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 08:46 | 显示全部楼层
30W的应该悬挂安装2个灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 09:07 | 显示全部楼层
这支灯管是19W的吗?那两支也不够吧
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 14:17 | 显示全部楼层
这是功率30W的紫外线灯管,按规范要求29.07平方厘米应该装2根灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 15:00 | 显示全部楼层
是19W的紫外线灯吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 16:27 | 显示全部楼层
感觉是19W的灯管。                    
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-30 09:05 | 显示全部楼层
需要43w,安装30W灯管一支不够,安两只吧,有效距离1.8-2.2m