发表于 2018-5-23 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 沧浪之水 于 2018-5-23 10:27 编辑

请问各位老师,用指示卡检测紫外线的强度时指示卡离紫外线灯多远的距离?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 09:19 | 显示全部楼层
放在灯管垂直1米处,照射1分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 09:30 | 显示全部楼层
学习2012版医院消毒卫生标准
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 09:43 | 显示全部楼层
打开紫外线灯管5分钟,然后将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1米中央处,照射1分钟。(指示卡上有说明的)
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 09:45 | 显示全部楼层
开启紫外线灯五分钟后,将指示卡置于紫外线灯下垂直距离一米处,有图案一面朝上,照射一分钟,观察指示卡色块的颜色,将其与标准色块比较--------《医院消毒卫生标准》
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 10:23 | 显示全部楼层
那就要看老师具体使用的监测卡的使用说明了,我们使用的是距离1米的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 10:23 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012,附录A(15页)A.3.1.1.2紫外线强度照射指示卡监测法
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 10:40 | 显示全部楼层
开启紫外线灯五分钟后,将指示卡置于紫外线灯下垂直距离一米处,有图案一面朝上,照射一分钟
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 14:59 | 显示全部楼层
打开紫外线灯管5分钟,然后将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1米,照射1分钟。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-23 16:02 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报