我是卫生监督执法人员,在上周下县督查二级医疗机构消毒供应中心时,发现2家二级医疗机构的消毒供应中心的缓冲间都设置了清洗拖把的清洗池,我问他们消毒供应中心是否通过了验收,他们的回答非常肯定。但我认为:不应该设置!因为缓冲间属于清洁区,是供各区人员洗手、更衣、换鞋等工作的。而且,清洗拖把的水池属于污染区!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 08:50 | 显示全部楼层
缓冲间属于清洁区,是供各区人员洗手、更衣、换鞋等工作的。而且,清洗拖把的水池属于污染区!
赞同!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 08:57 | 显示全部楼层

缓冲间属于清洁区,是供各区人员洗手、更衣、换鞋等工作的。清洗拖把的水池属于污染区!个人意见不设置拖把池。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 08:57 | 显示全部楼层
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
a)       去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
b)       去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)。
c)       缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。
d)       检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。
e)       工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落尘,便于清洗和消毒;也面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;也面应防滑、易清洗、耐腐蚀;也漏应采用防返溢式; 污水应集中至医院污水处理系统。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-21 09:18 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2018-5-21 08:50
缓冲间属于清洁区,是供各区人员洗手、更衣、换鞋等工作的。而且,清洗拖把的水池属于污染区!
赞同!!!

谢谢支持!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-21 09:19 | 显示全部楼层
1411398739 发表于 2018-5-21 08:57
缓冲间属于清洁区,是供各区人员洗手、更衣、换鞋等工作的。清洗拖把的水池属于污染区!个人意见不设置拖 ...

谢谢理解与支持!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 09:21 | 显示全部楼层
    缓冲间属于清洁区,不应设清洗池。各区应设有专用洁具间,应采用封闭式设计。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-21 09:21 | 显示全部楼层
yanghongmei 发表于 2018-5-21 08:57
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:a)       去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应 ...

我就是按规范要求去督查的!谢谢支持!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 09:46 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!                           
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 09:50 | 显示全部楼层
yanghongmei 发表于 2018-5-21 08:57
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:a)       去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应 ...

检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计---------所以,缓冲区设拖把池是不对的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 09:52 | 显示全部楼层
那么不同区域的拖把都在污染区清洗吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 11:09 | 显示全部楼层
查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计,所以,缓冲区设拖把池是不符合规范的。老师很认真,给个赞。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 11:14 | 显示全部楼层
各区的拖把可以集中在一个地方清洗,不必每个区域设一个拖把清洗池。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 11:17 | 显示全部楼层
缓冲间是清洁区不应设立洁具间,应单独设立洁具间
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 11:36 | 显示全部楼层
缓冲间属于清洁区,不应设清洗池。各区应设有专用洁具间,应采用封闭式设计。

赞同老师意见!应该是这样的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-21 12:10 | 显示全部楼层
中原一点红 发表于 2018-5-21 11:14
各区的拖把可以集中在一个地方清洗,不必每个区域设一个拖把清洗池。

非常赞同!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 14:56 | 显示全部楼层
检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-21 14:56 | 显示全部楼层
Wangxr67954 发表于 2018-5-21 11:09
查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计,所以,缓冲区设拖把池是不符合规范的。老师很认真,给个赞 ...

谢谢支持!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 15:49 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!            
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 16:01 | 显示全部楼层
纠正了 自己长期以来的一个错误理解,谢谢楼主!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表