找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1217|回复: 8

[原创] CSSD传递窗中的紫外线强度

[复制链接]
发表于 2018-5-18 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位专家:CSSD传递窗中的紫外线灯的强度测试是多长时间一次?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-18 10:46 | 显示全部楼层
对于紫外线灯的强度监测来说,常规一年两次,你院制定多久一次只要建立在规范之上,我觉得应该没问题,我院i1000小时以内的一年两次,1000小时以上的每季度一次仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-18 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
按照规范要求每半年一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-18 11:41 | 显示全部楼层
我们的紫外线强度都是按照半年监测一次,接近70瓦的1-2月监测一次
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-18 14:06 | 显示全部楼层
CSSD传递窗中的紫外线强度测试每半年一次
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-18 15:28 | 显示全部楼层
按照规范要求每半年一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-18 15:38 | 显示全部楼层
我们要求启用时监测,半年一次,超过700小时每月监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-19 08:28 | 显示全部楼层
CSSD传递窗中的紫外线灯的强度怎么测试??传递窗应该没超过1米吧!
个人觉得没必要安装紫外线灯,只要做好物体表面清洁消毒工作就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-19 08:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |