找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-02 17:30
查看: 2358|回复: 22

[求助] 消毒供应中心平面图

  [复制链接]
发表于 2018-5-6 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好!这是我院设计的消毒供应中心平面图,希望老师们帮忙指点指点,哪些地方需要改进,谢谢!

微信图片_20180506081833.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-6 09:53 | 显示全部楼层
污物与清洁物品在一个通道,仅有一个洁具间不太符合要求(仅供参考)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-6 10:05 | 显示全部楼层
远方的家 发表于 2018-5-6 09:53
污物与清洁物品在一个通道,仅有一个洁具间不太符合要求(仅供参考)

非常感谢远方的家老师的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-6 11:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 海燕8008 于 2018-5-6 11:09 编辑


污物入口与一次性物品不应在一个通道,可以考虑调整污物入口的方向。一次性物品的拆包间位置不合适,一般来说是先拆了外包装再入库房。另外,不知此消毒供应中心是在一楼吗?旁边的妇科是做什么?是否能协调作为供应室库房,可重新设计库房入口及房间布局。

微信图片_20180506110930.png
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-6 12:08 | 显示全部楼层
消耗品库的入口在哪里,建议一次性物品不再消毒供应中心发放!
仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-6 14:19 | 显示全部楼层
污物人口和敷料人口在一个通道,有些不合理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-6 15:26 | 显示全部楼层
海燕8008 发表于 2018-5-6 11:05
污物入口与一次性物品不应在一个通道,可以考虑调整污物入口的方向。一次性物品的拆包间位置不合适,一般 ...

感谢海燕8008老师指点。消毒供应中心是在一楼,库房入口及房间布局老师还可以给出建议吗?非常感谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-6 15:27 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2018-5-6 12:08
消耗品库的入口在哪里,建议一次性物品不再消毒供应中心发放!
仅供参考!

非常感谢ynosmile老师指点,可以和院里建议。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-6 15:28 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2018-5-6 14:19
污物人口和敷料人口在一个通道,有些不合理。

小白天使老师说的有道理,非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-7 08:18 | 显示全部楼层
下载学习,好好看看,共同分析
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-7 08:20 | 显示全部楼层
zhangjiabaer 发表于 2018-5-7 08:18
下载学习,好好看看,共同分析

感谢zhangjiabaer老师关注,希望提出宝贵建议,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-7 08:26 | 显示全部楼层
新的规范要求打包间和无菌物品存放间属于同类环境要求,可以不设缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-7 08:31 | 显示全部楼层
床位与建筑面积之比达到1:0.7,供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-7 08:35 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-7 08:49 | 显示全部楼层
污物通道不应与敷料和一次性物品共通道,建议靠近污物电梯较好。另外,三区有空气压力梯度吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-7 09:19 | 显示全部楼层
huanqing 发表于 2018-5-7 08:26
新的规范要求打包间和无菌物品存放间属于同类环境要求,可以不设缓冲间

感谢huanqing老师指点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-7 09:20 | 显示全部楼层
zhangjiabaer 发表于 2018-5-7 08:31
床位与建筑面积之比达到1:0.7,供参考。

感谢zhangjiabaer老师指点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-7 09:21 | 显示全部楼层
qinfangbo 发表于 2018-5-7 08:35
路过学习了,谢谢老师分享。

谢谢qinfangbo老师关注。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-7 09:26 | 显示全部楼层
peibin 发表于 2018-5-7 08:49
污物通道不应与敷料和一次性物品共通道,建议靠近污物电梯较好。另外,三区有空气压力梯度吗?

感谢peibin老师指点,我们医院污物电梯和消毒供应中心不再一个楼内,两个楼只有连廊。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-14 16:42 | 显示全部楼层
感谢老师分享,下载学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |