马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
请教各位老师:新建洁净手术室(层流:高、中、粗效过滤器),第三方验证通过了,还没使用,被大水淹了,应该怎么办?急急
回复
使用道具
举报
ynosmile
ynosmile
当前离线
积分
36830
发表于 2018-5-3 17:48
|
显示全部楼层
先保洁后在进行监测,找厂家帮忙,水淹的原因是什么!
评分
参与人数
1
金币
+2
收起
理由
清风细雪
+ 2
很给力!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
zhongqq2018
zhongqq2018
当前离线
积分
1403
发表于 2018-5-3 19:56
|
显示全部楼层
先清理干净,找厂家查清原因,整改后再次验证,之后还要进行空气监测
回复
顶
踩
使用道具
举报
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53058
发表于 2018-5-4 05:28
|
显示全部楼层
先清洁消毒,然后再监测各项指标,达标后使用。。。
回复
顶
踩
使用道具
举报
RENDANRUJU
RENDANRUJU
当前离线
积分
1895
楼主
|
发表于 2018-5-4 08:32
|
显示全部楼层
谢谢 楼上的各位老师
回复
顶
踩
使用道具
举报
guoli2008
guoli2008
当前离线
积分
9759
发表于 2018-5-4 09:48
|
显示全部楼层
1、让建设和监理部门寻找水淹的原因,维修好 2、彻底保洁 3、再次监测
回复
顶
踩
使用道具
举报
嘟嘟鱼
嘟嘟鱼
当前离线
积分
2448
发表于 2018-5-4 10:11
|
显示全部楼层
先清理后找厂家吧,看看机器的损坏程度,维修后重新验证和监测
回复
顶
踩
使用道具
举报
RENDANRUJU
RENDANRUJU
当前离线
积分
1895
楼主
|
发表于 2018-5-4 14:40
|
显示全部楼层
谢谢 各位老师
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表