[求助] 请问每个血透单元的床间距是多少?

[复制链接]
发表于 2018-4-26 09:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:黑龙江黑河
请问每个血透单元的床间距是多少?是1米还是0.8米?谢谢老师们!!!
贡献排行榜:
发表于 2018-4-26 09:36:28 | 显示全部楼层 IP:福建龙岩
在国卫医发2016(67)号,国家卫生计生委关于印发血液透析中心基本标准和管理规范(试行)的通知说明:血液透析床(椅)间距能满足医疗救治及医院感染控制的需要,不少于0.8m
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-26 09:51:25 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
已经咨询老师了。确定是不能小于0.8米。谢谢老师们!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-26 10:53:04 | 显示全部楼层 IP:辽宁大连
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-26 12:25:24 | 显示全部楼层 IP:山东临沂
能大点别小了,间距小了不好上机操作!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-26 14:17:20 | 显示全部楼层 IP:河北
不能小于0.8米
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-26 15:34:09 | 显示全部楼层 IP:安徽黄山
路过,学习了。不能小于0.8米。