返回列表 发布新帖
查看: 1392|回复: 10

[讨论] 麻烦各位帮忙给看看ICU的设计图纸

 
发表于 2018-4-24 08:44:52 | 查看全部 |阅读模式 IP:
13FICU平面布局图01.jpg
我认为通道不太合理,床位数也设置的有点多,与ICU整体面积不符

贡献排行榜:
发表于 2018-4-24 10:13:36 | 查看全部 IP:河南洛阳
单间较多,不便于观察病情;另外需考虑洁具存放及呼吸机等仪器存放
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 10:54:48 | 查看全部 IP:福建龙岩
个人浅见:
1.处置间从治疗室进出不合理,必须要独立开门。
2.缺少医疗废物暂存间。
3.不知道贵院图纸上没床面积多少,我没有记错的话,大厅的每床15㎡,单间的18㎡。
4.库房放在那个角落不合理,设计时要考虑洁污分离。
5.单间隔离病房设计在那里好像不方面观察病情。
6.辅房感觉有点少,仪器间也是需要的。
7.生活区会不会太小,毕竟ICU医务人员大部分时间都在科室里面,如果条件允许可以设置会议室(示教)、就餐(休闲)等房间。
8.还缺少保洁用房,包括放洁具的及工人值班休息室。
9.不知道老师医院ICU是做洁净的、采用机械通风还是自然通风,不过从图纸上看自然通风条件不怎么允许。
个人浅见,如有不对的,老师指正。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +20 收起 理由
石桥wshh1975 + 1 + 20 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 11:18:06 | 查看全部 IP:云南昆明
个人认为洁物通道是否可以与污物出口对调。仓库与污洗暂存间对调。还有点不太理解为什么会有个避难间?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 11:23:25 | 查看全部 IP:广西南宁
路过学习了,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 11:26:36 | 查看全部 IP:河南濮阳
未看到污物处置间!   
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 15:46:28 | 查看全部 IP:黑龙江黑河
医护人员从哪里进出?避难间有什么用途?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-25 15:06:01 | 查看全部 IP:河南平顶山
1、无污物间、配餐间、仪器间,
2、处置间单独开门,库房太小,有条件最好设护士长办公室、示教(会议)室。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-25 19:27:41 | 查看全部 IP:河南信阳
辅助用房不够,缺洁库、配餐间、洁具间、仪器间、病人卫生间;另外是层流吗?如果是层流,隔离间要有后室。洁物不能从谈话间进。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-25 21:53:47 | 查看全部 IP:河南郑州
没有污物通道
                    
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-26 09:41:49 | 查看全部 IP:贵州贵阳
学习了,同意2楼3楼看法。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

sific2007@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表