我院去年年底开始在内镜室首先开始安装纯化水机,安装完成后院感科进行微生物学培养,第一次纯化水制备是用臭氧消毒,连续采样两次都是不合格的,后改用过氧乙酸消毒,培养合格。
《中华药典》里面写到:纯化水为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用水,不含任何添加剂。我想问问各位老师:纯化水制备可以用过氧乙酸消毒吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-10 15:03 | 显示全部楼层
纯化水机的生产厂家应该提供设备的说明书,按说明书提示操作。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-11 10:30 | 显示全部楼层
请问老师,纯化水的微生物标准是什么啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-11 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
草叶集 发表于 2018-4-11 10:30
请问老师,纯化水的微生物标准是什么啊?

纯化水应符合GB5749的规定,且微生物≦10cfu/100ml
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-12 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
我们没有使用,路过学习。