发表于 2009-7-29 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
一同行的旧布局改造,请帮忙指点!!
00.jpg
贡献排行榜:
 楼主| 发表于 2009-8-1 11:27 | 显示全部楼层
是一个朋友的图纸,我也总感觉不是很好,复用间应该属于污染的,应该靠近污物通道,我建议改道仓库那边,水处理间的门改个方向!但这样会不会说污染区域靠近水处理、治疗室等,我觉得有墙等实际屏障应该无所谓,而且复用完的透析器放在治疗室等也比较方便,还是说要把治疗室、水处理间放到另外这一头。
另外对更衣室,值班室,我也觉得有点疑问,感觉浪费很大空间,通道也不太完美。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-2 11:05 | 显示全部楼层
你的血透2是隔离透析室吗?另外复用间太小只有4个多平米,放在大的透析区不太合理。仅供参考。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-5 11:52 | 显示全部楼层
修改后图纸
医院图2.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-5 11:56 | 显示全部楼层
阳性的透析器不存在复用问题,为什么还分阴性区、阳性区?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-5 16:25 | 显示全部楼层
处理间、治疗室,配液间移到医务人员工作区域这一边好点,形成相对有个独立的清洁区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-5 17:25 | 显示全部楼层
分区合理。同意楼上老师建议,治疗室、配液间应靠近护士站这头更有利于工作。另外,若是复用间就不可有设阳性区的必要,规范有规定。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-5 18:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导!我将相关信息反馈给他们。复用间离治疗室太远问题大不大,复用完后的透析器是放在治疗室的吧,还有医务人员通道,我建议在更衣室后面开个口子,直接通过来,要不特别是女更衣室,存在人员交叉,或者说血透室相对做好复用与消毒,其余的相对不一定那么强求呢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-2 16:16 | 显示全部楼层
隔离透析室的患者还需要单独通道吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-3 13:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-3 13:27 | 显示全部楼层
amber78 发表于 2009-8-5 18:11
谢谢各位的指导!我将相关信息反馈给他们。复用间离治疗室太远问题大不大,复用完后的透析器是放在治疗室的 ...

这个血透室改好了吗?如以改好,这个贴子就可以关闭了。