找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1629|回复: 18

大家来找茬:门诊平面图

[复制链接]
发表于 2018-3-7 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
有朋友想开一个门诊,设计了一个门诊平面图,里面有一些地方不是很合理,现将设计图发上来,请各位老师找找茬,帮忙指点一下

1520437716(1).png

门诊平面图.pdf

78.92 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 06:00 | 显示全部楼层
化验室有点小。输液室里还有雾化,感觉不太合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 06:08 | 显示全部楼层
现时,不是要求取消门诊输液吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 07:59 | 显示全部楼层
雾化应该是单独的房间。                     
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 08:11 | 显示全部楼层
仅供参考:1、B超室4.5M2,面积不够,设备物品摆不下。
2、收费室未开窗,从药房进入不合适!
3、药房门开的位置影响物品摆放,我们一般开在一测,未看到拿药窗口。
4、未看到外科和儿科诊室,急诊抢救室。
5、清创缝合室面积有点小。
6、现在不是要取消门诊输液吗,要那么大的输液室,建议在谈论。
7、雾化室应和输液室分室设置!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 08:30 | 显示全部楼层
收费和药局因应在中心位置,方便周边诊室患者缴费取药。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 09:11 | 显示全部楼层
有清创缝合及口腔科,为什么没有清洗消毒室。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 10:04 | 显示全部楼层
医技科室设置不合理,可参考综合医院建筑设计规范
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 08:36 | 显示全部楼层
这方面的知识缺乏,正好路过学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 09:21 | 显示全部楼层
同意以上老师的建议。库房不能和配液室在一块,应分开
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-12 14:30 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2018-3-8 06:00
化验室有点小。输液室里还有雾化,感觉不太合理。

化验室就是太小了点,雾化和输液室中间还是需要隔断是吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-12 14:30 | 显示全部楼层
二进制 发表于 2018-3-8 06:08
现时,不是要求取消门诊输液吗?

嗯,医院是要求取消门诊输液,但是这个是私人门诊,肯定得赚钱啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-12 14:31 | 显示全部楼层
yage 发表于 2018-3-8 07:59
雾化应该是单独的房间。

好哒,谢谢建议。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-12 14:32 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2018-3-8 08:11
仅供参考:1、B超室4.5M2,面积不够,设备物品摆不下。
2、收费室未开窗,从药房进入不合适!
3、药房门 ...

这个是私人门诊,暂时没有设置那么细,内科就包括儿科在内了,倒是外科可以给他们建议一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-12 14:33 | 显示全部楼层
快乐人生邮箱 发表于 2018-3-8 09:11
有清创缝合及口腔科,为什么没有清洗消毒室。

口腔科给他们提出来了,要求有个倾斜消毒室。其他的建议送外包,自己设置消毒清洗估计不太规范。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-12 14:33 | 显示全部楼层
远方的家 发表于 2018-3-8 10:04
医技科室设置不合理,可参考综合医院建筑设计规范

好的,谢谢啦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-12 14:34 | 显示全部楼层
glszxyjhyy 发表于 2018-3-9 09:21
同意以上老师的建议。库房不能和配液室在一块,应分开

这个问题已经给他们提出,感谢你的建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-12 14:41 | 显示全部楼层
鱼儿飞 发表于 2018-3-12 14:30
化验室就是太小了点,雾化和输液室中间还是需要隔断是吧?

是的。雾化和输液室同室的话中间建议有实际的隔断。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-12 14:56 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2018-3-12 14:41
是的。雾化和输液室同室的话中间建议有实际的隔断。

好哒,谢谢啦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则