[求助] 关于紫外线灯的监测

[复制链接]
发表于 2018-3-7 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
关于紫外线灯监测:1.测试纸没有数值,不准确;2.测试仪悬挂在灯管下,防护是主要问题,不是检测仪线不够长,就是一关电源监测值就归零,用起来也不方便。后来我们医院每次把全院的灯管摘下来,统一用检测仪放入检测箱内检测,真的是工作量很大,光是灯管的拆装就很麻烦。想听听其他医院的做法。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 18:23 | 显示全部楼层
我们用紫外线辐照仪监测紫外线强度。这个仪器有吊钩,可以直接悬吊在紫外线灯管上方,打开紫外线灯5分钟后,可以直接读取数值,很方便。

点评

简单易行!  发表于 2018-3-7 19:29
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 19:19 | 显示全部楼层
我院用的还是测试纸,大于90或大于70就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在有一种新型监测仪,可以不在房间进行监测,如需要联系方式,请联系我。我们已经使用一年多了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-8 08:38 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2018-3-7 18:23
我们用紫外线辐照仪监测紫外线强度。这个仪器有吊钩,可以直接悬吊在紫外线灯管上方,打开紫外线灯5分钟后 ...

那你们这项工作谁去做呢?是院感科的人吗?一台检测仪去做,工作量很大呀
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-8 14:08 | 显示全部楼层
yiyuanxxn 发表于 2018-3-8 08:38
那你们这项工作谁去做呢?是院感科的人吗?一台检测仪去做,工作量很大呀

是感控科做。分季度分科室,感觉还好。做了十几年了。
辐照仪需要年检的哦
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-14 09:15 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2018-3-7 21:18
现在有一种新型监测仪,可以不在房间进行监测,如需要联系方式,请联系我。我们已经使用一年多了。

老师您好!是什么仪器?使用方法怎样?
回复

使用道具 举报