紫外线灯消毒对面积有没有要求的?

 火.. [复制链接]
发表于 2018-3-1 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 沧浪之水 于 2018-3-1 14:46 编辑

想问一下,各位老师,我查阅规范,只有对紫外线灯辐射照度的要求,有没有文件对紫外线消毒的面积有要求的?就是一根灯管最大使用面积是多少?还是一间房要一到两根就够了,跟面积没有关系?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 14:19 | 显示全部楼层
30瓦紫外线灯的消毒面积在16 平方米左右。注意安装的数量。厂家一般销售时会附带说明书的。参考一下
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 14:22 | 显示全部楼层
安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3

点评

赞同  发表于 2018-3-3 07:00
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 14:29 | 显示全部楼层
安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 14:33 | 显示全部楼层
wdq150 发表于 2018-3-1 14:29
安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3

路过学习了!谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 14:44 | 显示全部楼层
没仔细看规范吧?《医疗机构消毒技术规范(2012)》明确规定了:安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 14:49 | 显示全部楼层
安装紫外线灯管的支数与消毒的房间面积、体积相关,《医疗机构消毒技术规范(2012)》明确规定了:安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 14:49 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2018-3-1 14:19
30瓦紫外线灯的消毒面积在16 平方米左右。注意安装的数量。厂家一般销售时会附带说明书的。参考一下

“16 平方米左右”,没有吧?应该是20立方米差不多。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 15:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 guoli2008 于 2018-3-1 15:19 编辑

对面积没有要求,对空间的体积是有要求的,要求每立方米不少于1.5瓦
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 15:42 | 显示全部楼层
5.4 紫外线消毒
5.4.1适用范围 适用于无人状态下室内空气的消毒。
5.4.2消毒方法 紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30W紫外线灯,在1.0m处的强度>70uW/cm2;)应≥1.5W/ m3;照射时间≥30min。
5.4.3注意事项
5.4.3.1应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%--80%(体积比)乙醇棉球擦拭1次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。
5.4.3.2紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾,温度<20℃或>40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。
5.4.3.3室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。
空气净化管理规范

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 15:45 | 显示全部楼层
安装标准是每立方米1.5W,不过好多地方可以使用空气消毒机,优点是即使工作人员在现场的情况下也可以动态消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 16:08 | 显示全部楼层
2012版医疗机构消毒技术规范中规定紫外线灯管的照射“大于或等于1.5W/m3”,以此计算即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 20:01 | 显示全部楼层

安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3。具体几根,与紫外线灯管(有30瓦和60瓦)有关。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 20:37 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范(2012)》明确规定了:安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。好好学习规范是硬道理!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 23:23 | 显示全部楼层
安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m[sup]3[/sup]
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-3-1 23:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-3-1 23:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-3-1 23:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 23:27 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范(2012)》明确规定了:安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-2 08:18 | 显示全部楼层
感谢各位老师,学习了