微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |
消供中心平面布局图
使用道具 举报
芣苢 发表于 2018-2-8 08:19 无灭菌区,灭菌区与无菌物品存放区之间没有实际物理间隔,每次开锅会导致无菌物品存放区温度过高,我们医院 ...
随和好学 发表于 2018-2-8 09:43 干燥设备并非孤零零的放在去污区,而是在去污区和检查包装区之间,双开门。
上善若水95 发表于 2018-2-8 09:07 污车洗消和存放是不是互相房间更方便工作?
上善若水95 发表于 2018-2-8 09:03 这么大的消毒供应中心,一次性用品库是不是有点小?一次性用品如果归消毒供应中心发放的话,这个小库房估计 ...
haro_peng 发表于 2018-2-8 10:21 无菌物品存放区设置物理遮挡后,是不是还需要在卸载门上方设置排风管?就您的实践经验来看,如果不设排风 ...