3 洁净手术部用房分级 3.0.1洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件下的细菌浓度分级。 3.0.2 洁净手术室的用房分级标准应符合表 3.0.2-1 的规定,洁净辅助用房分级标准应符合表3.0.2-2 的规定。 表 3.0.2-1 洁净手术室用房的分级标准 | | | | | | | | | 0.2cfu/30min· Φ90皿(5cfu/m3) | 0.4 cfu /30min· Φ90皿(10cfu/m3) | | | 假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术 | | 0.75 cfu /30min· Φ90皿(25cfu/m3) | 1.5 cfu /30min· Φ90皿(50cfu/m3) | | | | | 2 cfu /30min· Φ90皿(75cfu/m3) | 4 cfu /30min· Φ90皿(150cfu/m3) | | | | | | | |
注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。 2. 眼科专用手术室周边区比手术区可低2级。 表 3.0.2-2 洁净辅助用房的分级标准 | | | | 局部集中送风区域:0.2个/30min·Φ90皿,其他区域:0.4个/30min·Φ90皿 | | | | | | | | | | |
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。 3.0.3 洁净手术部内设置的辅助用房宜符合表3.0.3的要求。 表 3.0.3 主要辅助用房 3.0.4需要建洁净手术室的医院,应根据能够开展的手术类别选建不同等级的洁净手术室,合理配置辅助用房。
|