参照50333进行选择 2.0.7洁净度 5 级cleanliness class 5 环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。相当于原100级。 2.0.8 洁净度6 级cleanliness class 6 环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35200粒/m 3(35.2粒/L);大于等于5μm的微粒数小于等于293 粒/m3(0.3 粒/L)。相当于原1000级。 2.0.9 洁净度 7级cleanliness class7 环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于35200 粒/m3(35.2粒/L)到小于等于352000 粒/m3(352粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于293粒/m 3(0.3 粒/L)到小于等于2930 粒/m 3(3粒/L)。相当于原10000级。 2.0.10 洁净度 8级cleanliness class 8 环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于352000 粒/m3(352 粒/L)到小于等于3520000 粒/m3(3520 粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于2930 粒/m3 (3 粒/L)到小于等于29300 粒/m3(29 粒/L)。相当于原100000级。
表 3.0.2-1 洁净手术室用房的 分 级标准
| | | | | | | | | 0.2cfu/30min· Φ90皿(5cfu/m3) | 0.4 cfu /30min· Φ90皿(10cfu/m3) | | | 假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术 | | 0.75 cfu /30min· Φ90皿(25cfu/m3) | 1.5 cfu /30min· Φ90皿(50cfu/m3) | | | | | 2 cfu /30min· Φ90皿(75cfu/m3) | 4 cfu /30min· Φ90皿(150cfu/m3) | | | | | | | |
|