层流手术室更换高、中、低效过滤器后,监测项目除了尘埃粒子、风压测试、菌落计数,还要测其它项目吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-12 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
参照50333标准进行监测,监测结果留存。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-12 14:59 | 显示全部楼层
感谢ynosmile的回答,GB50333提出的必测项目有14项,我想那是针对新建层流手术室的检测项目,现在更换过滤器,要求厂家做那么多项,他们肯定不会答应的,只能选与过滤器相关的项目检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-12 23:15 | 显示全部楼层
更换过滤器就相当于重新安装了,确实需要重新检测14项!