医院空气净化管理制度 1洁净手术室和其他洁净场所(如静配中心),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB 50333的要求。 2非洁净手术室、产房、导管室、新生儿室、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区的空气净化方法可使用通风、循环风紫外线空气消毒器、紫外线灯照射等。消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
3门诊诊室、妇产科检查室、注射室、儿科病房、母婴同室、治疗室、换药室、化验室、消毒供应中心、血液透析中心、普通病室、感染疾病科门诊及其病房的空气净化方法可使用通风、循环风紫外线空气消毒器、紫外线灯照射消毒等。消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(5min直径9cm平皿)。 4患者出院或死亡后病房空气的消毒:普通患者出院或死亡后病房空气的消毒:自然通风、紫外线灯照射消毒或循环风消毒器空气消毒等;呼吸道传染病患者出院或死亡后病房空气的消毒:紫外线灯照射消毒、循环风空气消毒器消毒、化学消毒等。 5室内装有空调时,应定时对空调各部位进行清洁与消毒。 6空气净化技术注意事项:空气处理机组、新风机组应定期检查、保持清洁。新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器每年更换。发现污染和堵塞及时更换。末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。定期检查回风口过滤器,宜每周清洁一次,每年更换一次,如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 7紫外线灯消毒时的注意事项:适用于无人状态下的空气消毒,紫外线采取悬吊式或移动式直接照射,紫外线灯管安装时按立方米空间装紫外线灯瓦数≥1.5W,计算出装灯数,紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾,照射时间≥30分钟;温度<20℃或>40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间;应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%-80%酒精(体积比)纱布擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
8循环风紫外线空气消毒器消毒注意事项:消毒时应关闭门窗;进风口、出风口不应有物品覆盖或遮挡;用湿布清洁机器时,须先切断电源;连续使用累计时间达1000小时,应更换紫外线灯管;每季度对过滤网进行清洁处理,保持干净整洁,并有记录;使用中发现异常(如有异味或灯管被破坏等)现象需要处理时,应立即关闭本机电源开关,并拔出电源插头。 9对空气净化制度的落实做好记录。
|