各位老师好!请教一个问题:
我院外科大楼装修完工一月后进行搬迁,我科对病区的10个治疗准备室进行环境卫生学监测,其中2个治疗准备室空气监测各培养出2个霉菌,1个治疗准备室培养出4个霉菌。我科现做出如下原因分析及整改措施:
1、空气湿度过大,建议开窗通风;2、减少或控制治疗准备室洗手池的使用;3、对治疗准备室的物表进行彻底的清洁消毒;4、整改一周后重新采样。
另有一问题请教老师们:空气监测结果≤4. 0(5 min),其中的cfu包括霉菌吗?
感谢各位老师指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 12:31 | 显示全部楼层
空气监测结果发现霉菌应判定为不合格
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 12:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈好好好 于 2017-11-21 12:47 编辑

我个人认为:1、第二条可改为:治疗准备室洗手池清洁消毒后,使用前后保持干燥。
2、增加:查看空调出风口,必要时采样监测。
3、增加空气紫外线或循环风消毒。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 13:36 | 显示全部楼层

空气监测结果发现霉菌判定为不合格!查找原因进行整改!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 14:13 | 显示全部楼层
也可以增加除湿设备,由霉菌是为不合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 14:25 | 显示全部楼层
加强通风,加强消毒,我们治疗室安装了空气消毒机
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 14:45 | 显示全部楼层


空气监测结果发现霉菌判定为不合格!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-21 15:14 | 显示全部楼层
感谢各位老师细心指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 15:25 | 显示全部楼层
不应该检出霉菌。除湿是关键。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 08:26 | 显示全部楼层
开窗通风、消毒、除湿           
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 08:53 | 显示全部楼层
cfu指的是菌落数,和检出的什么菌没关系,如果菌落数在合格范围内,但检出致病菌,也算不合格,也应整改。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 09:02 | 显示全部楼层
cfu指的是菌落数,和检出的什么菌没关系。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 09:44 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 10:05 | 显示全部楼层

路过学习了,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 11:07 | 显示全部楼层

加强通风,加强消毒,关键是处湿
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 11:15 | 显示全部楼层
查找一下有没有管道、空调漏水的情况
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 14:23 | 显示全部楼层
路过学习了!不过我们医院对空气、物表、手只监测菌落数,没有检测致病菌。贵院做得很细!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-28 11:14 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-25 08:54 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-18 09:51 | 显示全部楼层

路过学习了,谢谢老师们的分享!