下属一医疗机构在原来基础上改建消毒供应室(一级医院)
所画草图,恳请各位老师指点一下,是否合规。谢谢。

11.jpg
贡献排行榜:
发表于 2017-11-14 15:11:31 | 显示全部楼层
好像今年年会上问过专家相似的草图,专家说按国家标准执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 15:24:31 | 显示全部楼层
没有缓冲、洁具间。面积够不够?按两规一标进行。可以外包。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 15:26:27 | 显示全部楼层
利箭 发表于 2017-11-14 15:11
好像今年年会上问过专家相似的草图,专家说按国家标准执行。

谢谢。我也是遵循国标: 三区分区明确,洁污分开,不能交叉逆行。
但实际情况改建,挂靠国标感觉还是有点不确定。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 16:09:22 | 显示全部楼层
按新版行业标准执行就行,实在没地盘可外包!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 17:20:00 | 显示全部楼层
无内走廊,制水机间、缓冲间、检查包装间无洁具间、敷料制备间。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 17:20:05 | 显示全部楼层
无内走廊,制水机间、缓冲间、检查包装间无洁具间、敷料制备间。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 18:13:48 | 显示全部楼层
所缺设置较多,但对基层医疗机构来说应该可以
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 19:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
按照新的行业标准,结合医院实际设计
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 19:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
现在外包也是一种个新的发展方向。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 20:56:37 | 显示全部楼层
去污清洗间与打包间必须要实体屏障(墙),打包间:器械包与敷料包应分开,放无菌包间区域可以小一点,基层医院灭菌后的包储存在无菌包间不多吧,一般都当天下发了。清洗水槽3-4个。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-15 08:32:47 | 显示全部楼层
我觉得:无菌储存间不用那么大可以分医护人员办公区域,从那间进门,然后靠那边墙做个内通道,然后分别进入各个工作间,直达去污间
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-15 09:11:10 | 显示全部楼层
您的图纸太简单了,在消毒供应中心相关规范中有用房设置要求,您可以先了解供应室要有些什么设置
7.1基本原则
医院CSSD的新建、扩建和改建,应遵循医院感染预防与控制的原则,遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求,进行充分论证。
7.2基本要求
7.2.1 CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室之间有物品直接传递专用通道,不宜建在地 下室或半地下室。
7.2.2周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立;内部通风、采光良好。
7.2.3建筑面积应符合医院建设方面的有关规定并与医院的规模、性质、任务相适应,兼顾未来发展规划的需要。
7.2.4建筑布局应分为辅助区域和工作区域。辅助区域包括工作人员更衣室、值班室、办公室、休息室、卫生间等。工作区域包括去污区、检查包装及灭菌区(含独立的敷料制备或包装间)和无菌物品存 放区。
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
a)    物品由污到洁,不交叉、不逆流;
b)    空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。7.2.6工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-15 10:21:42 | 显示全部楼层
有这方面设计能力的老师, 帮助设计规划,我们也是同样的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-15 10:38:33 | 显示全部楼层
关注同样的问题。请教了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-15 13:49:02 | 显示全部楼层
nn快乐的宝宝 发表于 2017-11-15 09:11
您的图纸太简单了,在消毒供应中心相关规范中有用房设置要求,您可以先了解供应室要有些什么设置7.1基本原 ...

谢谢老师。
我这张图的确很简单,出来的是三区的基本框架。具体的布局还要隔断成独立空间。因为是基层专科单位,所以设置用房并不太复杂。我现在困惑的:每个区域是并列的独立的区域,是否区域之间再设置缓冲间?清洗去污区的洁具区在图示的两个地方之一是否可以?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-15 14:01:53 | 显示全部楼层
燕儿飞 发表于 2017-11-14 15:24
没有缓冲、洁具间。面积够不够?按两规一标进行。可以外包。

谢谢老师所指。基层医疗单位,目前还实行不了外包。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-15 14:05:48 | 显示全部楼层
天使翅膀 发表于 2017-11-14 20:56
去污清洗间与打包间必须要实体屏障(墙),打包间:器械包与敷料包应分开,放无菌包间区域可以小一点,基层 ...

谢谢老师指导。是的,隔断就是做成实体墙。无菌存放间不会太大,无菌物品一般直接发送到各部门去。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-15 14:08:34 | 显示全部楼层
远方的家 发表于 2017-11-14 18:13
所缺设置较多,但对基层医疗机构来说应该可以

谢谢老师。所展示的也是一个三区的草图,具体的布局还需遵照规范,一点点结合实际。因为是在之前的基础上改建,所以有点头痛。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 10:53:32 | 显示全部楼层
您人员入口在哪里?是从回收区到检查包装灭菌区吗?那是一票否决的。回收区和检查包装及灭菌区是不能人员走动的