前  言        4
第一章 空气净化设备        5
1.1 集中式空调净化处理机组        5
1.2洁净层流罩        5
1.3 传递箱        6
1.4货 / 风淋室        6
1.5 高效送风口        7
1.6 通风系统阀门及附件        7
第二章 洁净室运行管理        10
2.1化空调处理机组的安装、运行及维护        10
2.11注意事项        10
2.12机组的装卸与运输        11
2.13 机组安装        12
2.14机组使用        14
2.15机组维护        15
2.16风机及其维护        17
2.17电动机及其维护        30
2.18皮带的调整与更换        33
2.19 冷热水盘管的运行与维护        35
2.20 蒸汽加热盘管的使用与维护        38
2.21干蒸汽加湿系统的运行维护        41
2.22过滤器的安装与更换        42
第三章 其它设备及装置的安装        43
3.1 空气净化设备和装置的安装        43
3.2 风管与附件        44
3.3过滤器安装        45
3.4高效过滤器的安装        46
3.5风淋室        47
3.6防火阀        48
3.7制冷水系统阀门        49
3.8冷却塔        52
3.9灯具        53
第四章 洁净室管理        56
4.1洁净室人流、物流管理        56
4.11作业人员的管理        56
4.12原物料、设备进出管理        59
4.13洁净室内用品管理        60
4.2洁净室各系统维护保养管理        62
4.21生产设备之选择、布置与保养:        62
4.22生产设备之防尘措施:        63
4.23自动化与无尘化:        64
第五章 设备使用方法、问题分析与排除        68
5.1 电气控制系统常出现的故障        68
5.2  空调系统使用时注意事项        69
5.3送风系统关闭后能否打开回风口        70
5.4室外空气太脏能否在新风口加一块纱布        70
5.5通风系统启动后洁净室突然没风或风很小        70
5.6 阴角圆弧形挠起后如何处理        71
5.7 如何把隔断上的玻璃拆下        71
5.8过滤器如何清洗或更换        71
5.9 局部净化设备在使用前应注意什么        72
5.10 风淋室并没有达到预想目的是什么原因        72
5.11  什么是气闸室和缓冲室        73
5.12  球形锁松动是怎么回事,怎样修复        74
5.13 环氧树脂或塑料地面鼓泡怎么办        74
5.14 使用一段时间室内风量变小怎么办        74
5.15 局部百级是否必须设置围挡        75
5.16 室内温度不能随气温变化面调整        75
5.17 空调器内在量积水而不能从其排水口顺利排出的原因        76
2.18空调系统在运行中,送风管路产生喘振的原因及处理        76
5.19水冷式表面冷却器在冬季运行时冻裂的原因及对策        78
5.20 在正常情况下,空调系统中的送、回风风机无法启动        80
5.21空调系统在运行中发出哨声的原因及处理        81
5.22蒸汔加热的空调系统停止运行后,散发出焦糊味的原因        81

仅供大家参考




洁净室维修及保养手册.pdf (670.56 KB, 下载次数: 476)

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +8 收起 理由
清清 + 1 + 5 感谢分享!
禅静思语 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 17:49 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享~
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 18:57 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 21:15 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,认真学习中!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 21:36 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享给大家!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 21:39 | 显示全部楼层
下载了,打不开怎么回事
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 21:47 | 显示全部楼层
       很实用的资料,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 21:47 | 显示全部楼层
根本不懂层流室,这个很有用
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 07:57 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 08:13 | 显示全部楼层
下载学习了,感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 08:14 | 显示全部楼层
请教老师,正常压差是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 08:17 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,下载学习
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 08:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,老师辛苦啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 08:29 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 08:36 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 08:37 | 显示全部楼层
正想学习了解这方面的知识,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 09:17 | 显示全部楼层
很好的资料,下载学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 09:30 | 显示全部楼层
感谢老师的分享!学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 09:47 | 显示全部楼层
洁净手术室的这些东西真的好复杂,一会是弄不清的,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-25 09:58 | 显示全部楼层
gxmzyy3112505 发表于 2017-10-25 08:14
请教老师,正常压差是多少?

洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:
1.相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
2.相互连通的相同洁净度级别的洁净用房之间,宜有适当压差,保持要求的气流方向。
3.严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。
4.洁净区对与其相通的非洁净区应保持正压,最小静压差应大于等于5Pa。
回复